Hola.
Me han instalado una caldera Saunier Duval Themafast NOx F30. Su salida del agua caliente de calefacción la han bifulcado en dos circuitos de calefacción. Tras la bifulcación, cada uno de ellos está controlado por una válvula de tres vías, controlada a su vez por un termostato. Si los termostatos no están conectados a la caldera (cosa que desconozco si debe estar hecha) cuando ambos den la orden de cortar la calefacción, las válvulas cortarán el paso de agua caliente a los circuitos, pero ¿la caldera seguirá funcionando sin tener circuito al que mandar el agua caliente? ¿cuándo parará la caldera de funcionar? ¿no se estropearía la caldera con esto?
Gracias por vuestra atención y quedo a la espera de vuestra aclaración.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
pregunta de analfabeto en calefacción
hace 8 años 4 meses #158514
Hola simon, con los datos que aportas no puedo opinar de la instalacion, pero te dire que la caldera tienen un termostato que controla la temperatura del agua que el usuario puede controlar asi que por ese lado no deberia haber problema. Las valvulas de 3vias no cortan caudal sino que lo desvianpor lo tanto no deberia haber falta de caudal de agua en la caldera.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: simontrueno
pregunta de analfabeto en calefacción
hace 8 años 4 meses #158517
Hola Xeliño.
Entiendo que me estás diciendo que es correcto que los termostatos estén solo conectados a las válvulas de tres vías y que a la caldera no le afecta que las dos válvulas puedan estar desviando el agua caliente, no hacia los circuitos de calefacción, sino de retorno a la propia caldera ¿me equivoco?
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
pregunta de analfabeto en calefacción
hace 8 años 4 meses #158527
Hola, los sistemas de calefacion se pueden configurar de distintas formas dependiendo de la disposicion de radiadores, suelo radiante, aerotermos, etc. Igual las valvulas de tres vias pueden funcionar como mezcladores o desviadores pero lo que siempre es comun son los termostatos que en funcion del grado de automatizacion pueden ser de ambiente que corta directamente la caldera y este no regula la temperatura de preparacion de agua de calefacion para este menester en la caldera hay otro para tal fin, po rejemplo un termostato en el salon y otro en la caldera, el del salon se ocupa de que cuando la temperatura del salon desciende de una determinada temperatura pone la caldera en marcha has que la temperatura vuelba a subir, la funcion del termostato de la caldera es de por en marcha la caldera hasta que la temperatura del agua alcance los 75ºC si sube para la caldera y si baja la enciende mientras haya demanda de calor en el salon, parece ser que en tu caso los termostatos de ambiente lo que hacen es desviar el agua caliente de los radiadores (supongo que es por radiadores ya que no dices otra cosa) y como el agua regresa caliente a la caldera esta se parara hasta que el agua regrese fria.
Saludos www.google.es/?gws_rd=ssl#q=sistemas+de+calefacion+pdf
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1831
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
¿Por casualidad,con la caldera no venia un manual de uso? porque me da la sensación que ni sabes como es la portada.
Tu caldera dispone de un display y en la parte inferior derecha te marca una temperatura y justo abajo pone VAL 2 o 1, esta es la temperatura que marcan los termostatos de cada zona y que se comunican con la caldera via radio sin cables.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tengo radiadores de aluminio. La distinción entre el termostato de la caldera (que regula la temperatura a la que debe circular el agua y que se le pueden cambiar los parámetros, 50ºC ó 70ºC, por ejemplo) y los dos termostatos de ambiente, la tengo.
Los termostatos que tengo son Saunier Duval Exacontrol 1 y mandan la señal a las válvulas por un par de cables, no mandan señal de radio a la caldera.
El miedo mío es si no es contraproducente para la caldera que si regulo los dos termostatos de ambiente a que corten a 15ºC por la noche, por ejemplo, esté la caldera durante 10 ó 12 horas funcionando sin enviar agua caliente a los circuitos, solamente recirculando el agua caliente que envía a las válvulas de tres vías y que estas le devuelven.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
pregunta de analfabeto en calefacción
hace 8 años 4 meses #158542
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1831
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
simontrueno escribió:
Tengo radiadores de aluminio. La distinción entre el termostato de la caldera (que regula la temperatura a la que debe circular el agua y que se le pueden cambiar los parámetros, 50ºC ó 70ºC, por ejemplo) y los dos termostatos de ambiente, la tengo.
Los termostatos que tengo son Saunier Duval Exacontrol 1 y mandan la señal a las válvulas por un par de cables, no mandan señal de radio a la caldera.
El miedo mío es si no es contraproducente para la caldera que si regulo los dos termostatos de ambiente a que corten a 15ºC por la noche, por ejemplo, esté la caldera durante 10 ó 12 horas funcionando sin enviar agua caliente a los circuitos, solamente recirculando el agua caliente que envía a las válvulas de tres vías y que estas le devuelven.
Es posible que me equivoque aunque estuve viendo las nuevas salas de exposición de sauniel duval en ASEFOSAM y juraría que el técnico me comento que llevaban control vía radio.
De todas maneras si como tu afirmas en la caldera se visualiza la temperatura de los termostatos de zona y estos no llevan cables a la cadera es posible que lo que tengas sea el modelo MILAGRO ¿no crees?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: simontrueno
pregunta de analfabeto en calefacción
hace 8 años 4 meses #158545
goldete, yo no he dicho en ningún momento que lea en el display de la caldera las temperaturas de los termostatos (tanto la que detectan en el ambiente, como la que tienen programados para cortar). Esas temperaturas las leo en los termostatos. Las temperaturas del agua de la calefacción (tanto a la que debe de calentar como máximo la caldera, como la que hay en el circuito en cada instante) las leo en el display de la caldera. No sé si esos termostatos tienen la posibilidad de transmitir via radio. Lo que sí que tienen son los cables que mandan señal de 24V a las válvulas. Comprobé que llegaban los voltios, o no, a las cabezas de control de las válvulas de tres vías. Respecto a lo que me preocupa ( si no es contraproducente para la caldera que si regulo los dos termostatos de ambiente a que corten a 15ºC por la noche, por ejemplo, esté la caldera durante 10 ó 12 horas funcionando sin enviar agua caliente a los circuitos, solamente recirculando el agua caliente que envía a las válvulas de tres vías y que estas le devuelven) ¿tiene algún sentido o es una paranoia mía?
Última Edición: hace 8 años 4 meses por simontrueno.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
pregunta de analfabeto en calefacción
hace 8 años 4 meses #158566
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1831
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
He estado hablando con un colega y tienes razón el controlador que yo estuve viendo es el mismo que el que tienes pero vía radio y controla una válvula de 3 vías pero es para suelo radiante, lo utilizan en sistemas de condensación y bomba de calor.
También le e comentado tu instalación y me a dicho que tu caldera no lleva bomba de caudal variable, es posible que funcione pero le parece raro salvo que lo que corte sea circuitos muy pequeños, que seria como instalar válvulas termostaticas en los radiadores, siempre tienes que asegurar un caudal mínimo para que la bomba no gavite.
Yo en casa tengo el controlador 7R que es vía radio pero básicamente manda la señal como un todo nada, te dejo el manual del termostato que como observaras tiene versión a batería y con opción vía radio, el amiguete me a dicho que compruebes si las bornas de salida del termostato tienen un puente puesto, si es asi el cree que es una chapuza porque no cree que asegure con ese sistema el caudal minimo a no ser que tengas un circuito adicional hidraulico que siempre esta abierto como cocina,baños etc.
Adjuntos:
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Goldete, en efecto, mis termostatos son los que muestra el pdf que has anexado. Ninguno de los dos termostatos tiene un puente entre los dos bornes de los cables que ven a su respectiva válvula de tres vías. Si lo tuviera, siempre habría tensión en bornes de las válvulas, y no es el caso, la hay o no en función de la temperatura que detecta el termostato de ambiente (lo cual comprobé con voltímetro en bornes de las válvulas de tres vías). Si sirve de ayuda para que me ayudéis en la información, os indico que las dos válvulas de tres vías que me han instalado son MundoControl M.C.-V3R-20.
Lo que me está asustando (repito que soy un analfabeto en esto de la calefacción) es lo de “siempre tienes que asegurar un caudal mínimo para que la bomba no gavite”. No sé qué quiere decir pero creo que nada bueno. ¿Qué quiere decir eso? ¿Me estás diciendo que se romperá la caldera cuando las dos válvulas "cierren/desvíen" toda el agua caliente, porque no hay radiadores independientes de ellas?
¿Qué pasaría si los dos termostatos los conectara también, además de a las válvulas, a la caldera si esta los admitiera (la caldera tiene cuatro bornes para conectar termostato de ambiente, y no sé si eso quiere decir que puedo conectarla dos termostatos de ambiente)? Con ese conexionado entiendo que la caldera se pararía cuando los dos termostatos estuvieran en "parar", además de que estos simultáneamente mandarían "parar/desviar" a las válvulas, evitando con ello la “gavitación” de la caldera ¿No?
Se me olvidó indicar al principio que no solo es que me hubieran instalado la caldera Saunier Duval, es que también me han hecho esta instalación nueva de calefacción en una reforma. Todavía no he "estrenado" esta nueva instalación y estoy muy preocupado. Disculpad mi pesadez.
Última Edición: hace 8 años 4 meses por simontrueno.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
pregunta de analfabeto en calefacción
hace 8 años 4 meses #158589
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1831
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Disculpas las mías que en un principio no te entendí, en cualquier caso deduzco que los termostatos solo dan salida a las válvulas. Cuando me refería si la caldera tenia conectado algún cable del termostato es que en la propia caldera tiene que tener una salida para el termostato, realmente tiene 2 una analógica y otra digital, la primera seria para por ejemplo tus termostatos y la otra para otro que tiene control por sonda exterior te dejo el link
Adjuntos:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: simontrueno
pregunta de analfabeto en calefacción
hace 8 años 4 meses #158594
Un saludo Simomtrueno .
No he tratado con Saunier Duval en caldera , pero en caso que no exista demanda de Calefacción ni ACS las válvulas de 3 vías ( NO SON TODO NADA ) simplemente recirculan al retorno del circuito de la caldera , con lo cual la caldera simplemente se para al no existir demanda y la bomba de recirculación según la configuración cada 5mt arrancará o estará parada mientras no hay demanda .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: simontrueno
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.