Buenas, verán, tengo un equipo de aire acondicionado de tipo split de 12000btu, el cual empezó a presentar una falla de congelamiento de las dos tuberías, esto sucede a veces, e notado que en las tardes es que mas sucede y cuando pasa esto el aire enfría poco, no deja de enfriar pero si se nota que empieza a enfriar poco, esta falla empezó luego de que se le recargara de gas refrigerante r-22 (no la recargué yo, lo hizo un amigo que trabaja con aires acondicionados). Quisiera saber si a ustedes les a pasado y cuales son las posibles fallas?, de ante mano muchas gracias, estaré atento
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Congelamiento de las dos tuberías (alta y baja)
hace 8 años 5 meses #158277
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1831
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Vamos por partes de la condensadora salen dos tubos uno mas gordito que es la linea de aspiracion y otro finito que es la linea de liquido o preexpansion (aqui nadie se pone de acuerdo).
Si la linea que se forma hielo es la fina es falta de gas, pero en este caso la otra tendria una temperatura ambiente, si por el contrario es la gordita o tienes los filtros sucios o el evaporador no intercambia pero en este caso la linea fina estaria fria sin formar escarcha,
Por ultimo que se formen las dos en este caso yo me inclino que tiene gas para parar un tren la maquina.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Se congelan las dos tuberías la gruesa se congela mucho mas que la delgada pero se congela igual, disculpa no entendí eso ultimo que dijiste "Por ultimo que se formen las dos en este caso yo me inclino que tiene gas para parar un tren la maquina."
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Congelamiento de las dos tuberías (alta y baja)
hace 8 años 5 meses #158279
Se congelan las dos tuberías la gruesa se congela mucho mas que la delgada pero se congela igual, disculpa no entendí eso ultimo que dijiste "Por ultimo que se formen las dos en este caso yo me inclino que tiene gas para parar un tren la maquina."
Para ayudarte mejor tendrias que decirnos las presione en baja, que los splists suelen tener. Con R22 normalmente trabajan de 50 a 60 psi. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Congelamiento de las dos tuberías (alta y baja)
hace 8 años 5 meses #158283
Buenas, verán, tengo un equipo de aire acondicionado de tipo split de 12000btu, el cual empezó a presentar una falla de congelamiento de las dos tuberías, esto sucede a veces, e notado que en las tardes es que mas sucede y cuando pasa esto el aire enfría poco, no deja de enfriar pero si se nota que empieza a enfriar poco, esta falla empezó luego de que se le recargara de gas refrigerante r-22 (no la recargué yo, lo hizo un amigo que trabaja con aires acondicionados). Quisiera saber si a ustedes les a pasado y cuales son las posibles fallas?, de ante mano muchas gracias, estaré atento
Hola.
Porqué se le racargó gas?
Se cargó r-22
Yo comprobaría el estado de limpize de la batería interior y de la turbina.
A que tª exterior están esas tardes en las que pasa?
SAludos
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.