máquina de hielo hace 8 años 6 meses #157049

  • isanz
  • Avatar de isanz
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Muy buenas, tengo una máquina de hielo Futurmat y el otro día le cambié el tubo de entrada de agua, porque tenía una raja y perdía agua. Al ponerla de nuevo en funcionamiento, la máquina no hace cubitos de hielo. Congela, pero se forma todo un bloque de hielo, y no cae nada.
No sé muy bien si es por la entrada de agua, que puede que esté floja de presión o sea debido a otro problema de la máquina.
Alguien tiene idea???
Muchas gracias. Un saludo
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

máquina de hielo hace 8 años 5 meses #157054

hola isanz, si eres nuevo en el foro te recomiendo que abras un post nuevo y te presentes ante los compañeros, así te saludamos y conocemos un poco mas de ti para poder asesorarte mejor en base a tus conocimientos.
Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, isanz

máquina de hielo hace 8 años 5 meses #157058

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Si la maquina venía trabajando bien y empezó a mostrar el problema después de que se le cambio la manguera únicamente, sin que se le hubiera hecho ningún tipo de intervención distinta, debes revisar la válvula de entrada y/o de exparción de agua a lo mejor no esta cerrando bien y sigue entrando agua hasta anegar el evaporador.
Si se le toco algo a la maquina o trato de hacérsele algo hay que mirar por esos lados.


Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: isanz

máquina de hielo hace 8 años 5 meses #157063

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Si se te forma bloque de hielo y no cae, es porque no se activa el desescarche por gas calaiente. Por lo que tendrias que revisar la sonda del evaporador que manda señal al programador, o el propio programador que reciba la señal pero no actue. Las veces que se me a presentado un problema similar es debido a eso.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, isanz

máquina de hielo hace 8 años 5 meses #157065

  • minibf
  • Avatar de minibf
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 50
  • Gracias recibidas 42
  • Karma: 1
con solo esos datos no es fácil ayudar pero haber si esto te aclara algo mas las dudas www.flonasa.com/downloads/manualtecnico2001.pdf

básicamente revisa el sensor de espesor de hielo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, isanz

máquina de hielo hace 8 años 5 meses #157068

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
te aconsejo que si ya probaste que la alimentación de agua fluye correctamente recurras a un técnico cualificado , valla a ser que por querer un ahorro causes una averiá mayor , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, isanz