TEMA: Codigo errorterres Aire acondicionado inverter

Codigo errorterres Aire acondicionado inverter hace 8 años 9 meses #152389

  • Salva2
  • Avatar de Salva2
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
smicubile.gi Buenas.:En un aire acondicionado lg invertir la unidad exterior no arranca ni ventilador ni compresor.El led verde de la unidad interior parpadea constantemente.En el código de errores de lg no viene ese parpadeo.A que fallo corresponde?Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Codigo errorterres Aire acondicionado inverter hace 8 años 9 meses #152407

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Un saludo Salva , pocos datos das la verdad .
Pero apuesto a un posible fallo de la tarjeta de la unit exterior.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Codigo errorterres Aire acondicionado inverter hace 8 años 9 meses #152415

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola no tienes pinza amp.... para medir tension si hay salida en la placa ext si llega tension al compresor si el rele la seguridad del compresor esta bien o mal,es decir sin codigos no se puede arreglar,pues igual no hay gas o si tiene,
la interior tendra una sonda eln el lateral derecho qque es la que da las ordenes comprueba si esta bien,o esta fuera de rango, y si no la placa, siempre es lo mismo galletas y mas galletas, los circuitos son una mierd.... no aguantan la temp y se funden, saludos, esto suponiendo que el compres... este bien, la cabeza es la mejor herramienta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Codigo errorterres Aire acondicionado inverter hace 8 años 9 meses #152569

  • Salva2
  • Avatar de Salva2
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
El sensor de la unidad interior trae dos, Uno de temp. ambiente y el otro de contacto. El de ambiente mide 8.5 kohm. a 25 grados y el de contacto mide 0.5 a la misma temp.. Por lo que he visto esa resistencia corresponde a 185 grados.Por lo que me temo que ese sensor no cavila bien. El problema ahora estar en encontrar el repuesto para ver si se resuelve el problema. Lg no me lo pone fácil.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Codigo errorterres Aire acondicionado inverter hace 8 años 9 meses #152810

  • Salva2
  • Avatar de Salva2
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Pues listo.El sensor de tubo estaba malo. Lo cambié y en marcha.
Gracias por vuestras respuestas
El administrador ha desactivado la escritura pública.