TEMA: congelación de máquina exterior en modo bomba.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141724

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Dejo una fotos torcidas como siempre para que véas un par de equipos que he visto hoy, y a los que no les ocurre nada, uno era del bar donde almorzaba, y el otro una bomba de calor aire agua de una bodega que da problemas de salto por alta.
www.subeimagenes.com/img/cam00436-1197049.html

www.subeimagenes.com/img/cam00434-1197051.html
Así se ha puesto la máquina a los 10 minutos escasos de haber arrancado.
www.subeimagenes.com/img/cam00441-1197052.html
Así se ha puesto la batería a los 45 minutos, justo antes del defrost.( entendamos que el equipo ha arrancado con el agua a 13ºc, y que la temperatura exterior era de apenas 2ºc y la humedad en saturación)
www.subeimagenes.com/img/cam00442-1197054.html
LA salida del aire tambien se congela despues de un par de desescarches.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141726

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
jlecologista escribió:
Hola csnsino haré dicha prueba y te comentaré el tema finalmente para no hacer perder el tiempo a nadie más un saludo.

No te lo tomes a mal , pero te que te has currado un documental de la hostia, y el dato clave en el asunto, que te lo hemos dicho todos de una u otra forma, que es la tª de entrada del aire a la condensadora no lo has tomado.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 9 años 4 meses por cansino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141727

  • jlecologista
  • Avatar de jlecologista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
Ya veo la última es espectacular parece nieve la verdad es que estos días hace bastante frío. Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141731

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Como va el tema de la condensadora? Yo limpiaria con agua a presión la batería y si me sigue dando problemas cambiaría la condensadora de sitio u también se podría probar hacer un conducto cuadrado con panel plus hasta la ventana no es estético pero probaría haber los resultados
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141732

  • robealcala
  • Avatar de robealcala
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 62
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
hola amigo tu a mirado la sonda de antihielo a ver si esta cortada y no detecta hielo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jlecologista

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141737

  • jlecologista
  • Avatar de jlecologista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
Gracias amigo intentaremos mirarlo también. Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: tecnofri

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141738

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Cuando tenias el balcón totalmente abierto? Esto te pasaba? Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jlecologista

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141756

  • jlecologista
  • Avatar de jlecologista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
La verdad que nunca fue bien del todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141758

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Yo cogeria y cambiaría de ubicación la condensadora la separaría del techo y le compraría un juego de soportes un poquito más grande para ponerlo más al filo y dejarle más espacio por detras a la batería para que respire mejor e incluso embocaria también un conducto de panel plus le quitaría la rejilla del ventilador(menos perdida de carga aunque no es necesario) y el conducto debería de ser igual que el hueco del ventilador para que no tenga revoques de aire ( no es la primera instalación que tiene problemas con la manera de embocar el conducto y despues te salta por alta la maquina por ejemplo) espero que sirva de ayuda un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141759

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hay que valorar las causas ,si el equipo nunca ha funcionado bien tanto sin el cerramiento que con el algo pasa . Las condiciones climàticas , hay que saber que rango de temperaturas y humedad recomienda el fabricante del equipo y si es adecuado para la zona y vivienda .
Y por ùltimo si las condiciones son las correctas hay que buscar las causas y una de tantas son las que he comentado .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141765

  • jlecologista
  • Avatar de jlecologista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
Cuando hablo de funcionar bien me refiero en modo bomba de calor por que en frío no tiene problemas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141770

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Buenas a todos.

Respecto a lo que indicaba Cansino de la comparacion entre equipos baratos y caros de una misma marca:

Maquina Daikin economica. Limite de funcionamiento en bomba de calor -15ºC:

www.daikin.es/minisite/unidades-de-pared.../%20RZQSG-L%288%29Y1

Maquina Daikin un poco mas cara. Limite de funcionamiento en bomba de calor -20ºC:

www.daikin.com.es/minisite/cassette-inte...0/%20RZQG-L%288%29Y1

Si te fijas bien, la gran diferencia entre ambas maquinas es el tamaño del condensador. Por eso una lleva un solo ventilador y la otra 2 dando ambas la misma potencia.

No es que tu maquina sea mala. Es que, como bien te indican los compañeros, que depende lo que pagas es lo que tienes.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.626 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information