TEMA: congelación de máquina exterior en modo bomba.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141697

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
jlecologista escribió:
Cuando se monto se hizo y estaba bien para los metros que hay la terraza se cerró posterior al montaje pero tiene las medidas bien escepto arriba pues era para que no bajara mucho ya sabes ka cabeza jeje.

Por las condiciones climáticas que tienes , los metros de piso, y el tipo de construcción, yo diría que vas justo, si a eso le restas el rendimiento que pierdes a causa de la instalación, te quedas corto.

Supongo que ya estaras haciendo la prueva de tª
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141699

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Otra cosa.

Por gusto compara el tamaño de tu unidad condensadora con el tamaño de la misma potencia en un equipo de los caros de cualquier marca.

De todas formas no se cual es el modelo.
Dices que es de 8000w, pero yo no veo el tamaño de una 30 956844.gif
www.gsf.es/attachments/article/55/Cat%C3...%20HIYASU%202011.pdf
El tamaño de la batería es importante. tanto o mas que el compresor.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 9 años 4 meses por cansino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141700

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Rectifico, la 24 es la de 8000 en calor.

Sigo pensando que estas muy justo.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141706

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Ya se han medido los valores de las sondas? antes de esa congelacion exagerada debeia haber entrado el desescarche... no es normal que un equipo alcance ese nivel de hielo sin que se active el desescarche... por otro lado esa maquina respira mal, esta aprisionada por todas partes, y mas dentro de una terraza.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141709

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Y la descarga de aire frio pegando esa cristalera de la vivienda, debe generar una carga termica extra, haciendo aun mas bajo el rendimiento del equipo....si a eso le añadimos las temperaturas exteriores muy bajas....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141714

  • jlecologista
  • Avatar de jlecologista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
Haber la medida de la máquina es la que fabrica el fabricante para esa potencia 24000 supongo que no pensareis que hiyasu es mala marca o muy barata no?.con respecto al lugar se montó allí antes de cerrar el balcónpor exigencias de la comunidad no por gusto y con respecto a las sondas no se han podido medir aún por que el destornillador que tenia era un poco largo y no me daba para abrir la máquina haber si consigo uno más corto y la puedo desmontar para medirlas, , gracias y saludos a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141716

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola buenas,te costo decir desde el principio, que se cerro la terraza, eso no te ocurria antes o si , solamente apartir de que se cerro,ni pequeña ni grande ni 8000 ni 20000 son vueltas y vueltas ,ya sabes por que esa maquina no puede marchar bien asi, pero el personal del foro dando datos, calentandose la cabeza, y tu sin decir que la maquina se encerro,bravo por ti,lo podias decir desde el principio y no dar tantas vueltas, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141717

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
jlecologista escribió:
Haber la medida de la máquina es la que fabrica el fabricante para esa potencia 24000 supongo que no pensareis que hiyasu es mala marca o muy barata no?.con respecto al lugar se montó allí antes de cerrar el balcónpor exigencias de la comunidad no por gusto y con respecto a las sondas no se han podido medir aún por que el destornillador que tenia era un poco largo y no me daba para abrir la máquina haber si consigo uno más corto y la puedo desmontar para medirlas, , gracias y saludos a todos.

No es que hiyasu, que es lo mismo que general o fijitsu sea mala marca, pero hay otros modelos de la misma potencia, con la bateria mejor dimensionada.

Puedes medir las sondas o lo que te de la gana, pero sobre todo no midas la temperatura a la que le entra el aire a la condensadora y la temperatura exterior, no sea que te des cuenta de cual es el problema.

No hay mas ciego que el que no quiere ver.

Si hace los desescarches cada 45 minutos, y los salta la máquina está bien.

Ninguna máquina que yo conozca detecta el hielo, detectan tempertatura transcurrido un tiempo.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141718

  • jlecologista
  • Avatar de jlecologista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
Decirte primero que a mi no me cuesta decir las cosas jamás me ha costado entendí que al tener abierto totalmente el balcón ese problema no sería tan importante , siento si la gente se calentó la cabeza y les pido disculpas por ello si es así pero tu en concreto no te la debes haber cslentado mucho por que para un par de veces que has escrito era siempre como para echarme la bulla, yo estoy en otros foros para intentar ayudar en lo que conozco bien y nunca me pongo así con la gente así también te pido a ti didculpas por hacerte perder tu tiempo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141719

  • jlecologista
  • Avatar de jlecologista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
Hola csnsino haré dicha prueba y te comentaré el tema finalmente para no hacer perder el tiempo a nadie más un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141720

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
El asunto esta muy claro. Si una maquina bomba de calor, trabajando en modo calor, hace, presuntamente, mucho hielo en la unidad exterior, lo primero es saber, como minimo, a que temperatura le entra el aire a esa bateria exterior que, como es el caso de una unidad exterior ubicada en una terraza cerrada y aunque tenga las ventanas abiertas, para nada tiene que coincidir con la temperatura del aire exterior exterior.

Y temperatura del aire a la entrada a la bateria exterior promediada (centro y periferia) y medida con un termometro de frigorista o similar y no con uno de andar por casa.

Despues, para intentar saber el por qué del mucho hielo, todo lo demas incluido elucubraciones ya que, como todos sabemos, en las bombas de calor la temperatura de aire exterior (aire que toma la unidad exterior y no otra) afecta en grado sumo al rendimiendo de la maquina.

De la humedad de ese aire, de momento, ya ni hablamos, ¿no?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

congelación de máquina exterior en modo bomba. hace 9 años 4 meses #141723

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola cacereño date una vuelta por baños de monte m...... y te tomas un cafe, de mi parte,estube viendo un video no se si es el 2 es de la bateria ext y se ve en el minuto 8,2 la bateria por el lado de la toma de aire, ese lado de la bateria esta limpio,yo limpiaria bien a presion,hay que quitar la tapa superior , y limpiar desde dentro hacia el lado de la pared,como esa parte no se limpia bien, queda como una masa pegada,no hay salto termico, y despues el aire que impulsa lo vuelve a recojer por el retorno y vuelta a lo mismo , ese aire no se expulsa al exterior,aspiras el mismo aire que expulsas,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jlecologista