• Página:
  • 1

TEMA: Fagor estropeado

Fagor estropeado hace 15 años 7 meses #5418

  • Xavier_TM
  • Avatar de Xavier_TM
,.-12

Tengo un problema con el calentador de gas natural de mi novia, que no funciona.

Es un Fagor y tiene 3 años. Este verano han habido problemas de subidas de presión de agua en la finca donde tiene alquilado el piso mi chica. Cada 2x3 se aflojaba una rosca y salia agua a chorros. Siempre en las conexiones del calentador. Un lampista una vez, y yo un par de veces, hemos ido a apretar conexiones.

A la vuelta de vacaciones, la propietaria envio a un fontanero y le puso una llave de bola en la entrada del calentador, y le puso tambien un flexo que no se de que medida es pero es el que sale en la foto.

Tres dias más tarde el calentador dejó de funcionar. Le llega el gas, se enciende la llama piloto, pero cuando le das al agua caliente no se encienden las llamas.

He hecho varias pruebas de encendido-apagado. He notado cierto olor a gas tras las pruebas, pero creo que mas bien poco.

Tal vez se haya obstruido el paso del gas? O el mecanismo de apertura?

Reconozco de yo de calefacción no tengo ni zorra idea.

Qué puedo hacer? Pronto nos vamos a mudar los dos y mi novia no quiere gastarse mucho en reparar un calentador que no va a disfrutar.

Adjunto 5 fotos.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Saludos.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 15 años 7 meses por Xavier_TM.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fagor estropeado hace 15 años 7 meses #5433

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1267
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1397
hola xavier
no soy muy experto en esta zona.
Pero puede ser que sea la membrana que esta pica o rota y por eso no rompe cuando accionas el agua caliente.
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fagor estropeado hace 15 años 7 meses #5444

  • cpserena
  • Avatar de cpserena
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 27
  • Karma: 4
Puedes tener un problema de caudal de agua caliente, por estar sucios los grifos, abrelos todos a la vez para ver si de esta manera se enciende el termo.
Aquel que nunca ha fracasado, es porque tampoco nunca ha intentado nada.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fagor estropeado hace 15 años 7 meses #5446

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Muy buenas Xavi, posiblemente, por las subidas de presion que mencionas la menbrana se haya roto, mira, cierra la llave de paso general, y en la foto que tu adjuntas,esta que pongo yo.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Tienes que intentar sacar esa pieza de hay y desmontar su menbrana, tendras que ir a recambios fagor que colocar una nueva, ya veras como es eso.

Una vez la tengas colocada, si ves que tienes mucho caudal de agua en la vivienda, no habras del todo la llave de paso, ábrela 1/4 de paso, si ves que es poco , dale un poco mas, venga animo fontanero, que tu eres capaz.


Saludos.


El rock nunca morira.,.-24
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fagor estropeado hace 15 años 7 meses #5448

  • Xavier_TM
  • Avatar de Xavier_TM
Carlos he abierto todos los grifos de agua caliente a la vez y no se ha encendido.

Miky, tu que eres de la zona, sabrias decirme la dirección de recambios fagor?

Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fagor estropeado hace 15 años 7 meses #5450

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Pregunta en:


Comercial de Sanitaris Sanisans
Teniente Flomesta, 9
08028 Barcelona
Tel : 93 339 50 94 / Fax : 93 330 13 18
e-mail : Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.


Posiblemente lo encuentres alli sobre todo, te pediran el modelo del calentador, esto esta muy cerca de la calle Sants.

Espero te sirva de ayuda.


Saludos.


El rock nunca morira.,.-24
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fagor estropeado hace 15 años 7 meses #5456

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1267
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1397
tiene toda la pinta de ser la membraa
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fagor estropeado hace 15 años 7 meses #5481

  • Xavier_TM
  • Avatar de Xavier_TM
Gracias a todos, y a ti especialmente Miky.

,.-9
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fagor estropeado hace 15 años 7 meses #5644

  • Xavier_TM
  • Avatar de Xavier_TM
Bueno, el calentador ya esta reparado.

Al abrir el bloque y sacar la membrana, me encontré el muelle taponado por teflón a granel, y el disco pulsador estaba atravesado por la vaina de acero. El portero me ha dicho que el fontanero que vino es "de los rápidos".

En sanisans no tenian este disco, pero hoy lo he podido encontrar en un recambista de fagor, además de comprar otra membrana nueva "for if the flies".

Lo acabo de montar todo, he limpiado y engrasado, y el calentador funciona como nuevo.

Gracias Miky, eleclima y cpserena por ayudarme a reparar el calentador de mi novia. No se si sabeis que si a una mujer le arreglas el tema del agua caliente es como si le salvases la vida.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fagor estropeado hace 15 años 7 meses #5646

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Ya sabia yo, que tu estaba capacitado para arreglar el calentador, me alegro amigo Xavi, yo si te digo la verdad solo he arreglado una membrana y fue en la caldera de mi suegro, personalmente no nos dedicamos a arreglar calderas y menos calentadores, pero bueno algo de idea si tengo en ese aspecto.

Saludos campeon y enhorabuena por tu trabajo.


El rock nunca morira.,.-24
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fagor estropeado hace 15 años 7 meses #5659

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
Seguro que hoy triunfas campeon.,.-21
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.224 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information