pabloclimatic escribió:Hola compañeros, la instalación en principio era para propano y la modificaron para gas natural, todos los elementos que veis los instalaron cuando se fue a dar de alta la instalación para gas natural, nunca funciono con propano, aunque en principio era para ello. Cuando hablo de purgar, es pulsando el boton verde interior y otro pulsador que hay en el exterior.
Como bien dices Lluisot, la caldera se bloquea por falta de gas.
Un Saludo
Si tienes que rearmar el pulsador verde interior , es que te has quedado sin gas . El regulador en cuestion tiene bloqueo por mínimna presion .
Entiendo que estos dos años te ha funcionado correctamente y es de sde hace poco que te falla . Enla foto del regulador esxterior se ve que da una presion de salida de 150 mbar . El inteior comentaste anteriormente que era de 22 mbar .
El problema te acurre cuando arrancas la caldera o tambien con la cocina ?
Prueba a colocar un manometro en la entrada del regulador de la caldera, rearma y a ver que presion tienes , entonces, arrancala y a ver si la presion se mantiene o cae .
En la foto del armario parece que hay un filtro entre la llave de entrada y el regulador de 150 mBar , antes de contador . Quizás sea eso .
Puedes hacer la misma prueba del manometro en las toma de presion del contador , a ver si deduces donde te cae la presion ...
Ya nos contaras