TEMA: Cambio de propano a gas natural

Re: Cambio de propano a gas natural hace 10 años 7 meses #65873

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Gracias Lluisot, por lo que me dices, lo mejor que puedo hacer es llamar a gas natural y que se hagan ellos responsables. Muchas gracias.

Saludos
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de propano a gas natural hace 10 años 7 meses #65882

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
pabloclimatic escribió:
Gracias Lluisot, por lo que me dices, lo mejor que puedo hacer es llamar a gas natural y que se hagan ellos responsables. Muchas gracias.

Saludos

Yo creo que es lo mejor . Ya nos contaras como acaba el tema ...

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de propano a gas natural hace 10 años 2 meses #76821

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola compañeros, primeramente hace unas semanas llamó mi mujer a gas natural, vino un supuesto "tecnico" vio que saltaba el regulador exterior, lo purgo y dijo: exceso de presión. Son 180€. Y se fue, parece que gas natural solo se hace cargo si falta suministro. Evidentemente no le pagamos y reclamamos a la Cia.

Finalmente el otro día me puse con ello y el problema era del regulador, parece que en las paradas por el motivo interno que fuese dejaba pasar mas presión de la debida y saltaba el protector de alta, cambie el regulador y lleva tres dias sin dar problema. Muchas gracias por tus explicaciones Lluisot.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de propano a gas natural hace 10 años 2 meses #76835

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
pabloclimatic escribió:

Hola compañeros, primeramente hace unas semanas llamó mi mujer a gas natural, vino un supuesto "tecnico" vio que saltaba el regulador exterior, lo purgo y dijo: exceso de presión. Son 180€. Y se fue, parece que gas natural solo se hace cargo si falta suministro. Evidentemente no le pagamos y reclamamos a la Cia.


La verdad es que son unos lad...nes ,por no decir otra cosa ...

Me alegro que lo hayas solucionado .

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de propano a gas natural hace 10 años 2 meses #76839

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4510
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Si es antes de contador, no tienes que pagar nada.

El regulador esta antes del contador.

Entiendo que si es una falta de suministro.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
Última Edición: hace 10 años 2 meses por multimarcas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de propano a gas natural hace 10 años 2 meses #76841

  • mgm107
  • Avatar de mgm107
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • El PROFE
  • Mensajes: 325
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 15
Pablo en instalacines nuevas suele haber algo de aire acumulado, que el profesional debe eliminar so por cualquier motivo no se a hecho ay lo tienes, si persiste llama al suministrador pues puede que la bolsa sea mayor de lo que parace.
El gas natural es menos denso que el aire por lo que las bolsas persisten
Todos somos ignorantes pero en diferentes temas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de propano a gas natural hace 10 años 2 meses #77152

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 538
  • Karma: 21
Muy bueno este post.

:kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de propano a gas natural hace 10 años 2 meses #77155

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
mgm107 escribió:
Pablo en instalacines nuevas suele haber algo de aire acumulado, que el profesional debe eliminar so por cualquier motivo no se a hecho ay lo tienes, si persiste llama al suministrador pues puede que la bolsa sea mayor de lo que parace.
El gas natural es menos denso que el aire por lo que las bolsas persisten

¿Estas diciendo que el regulador dispara por máxima porque la instalacion tiene bolsas de aire ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de propano a gas natural hace 10 años 2 meses #77202

  • mgm107
  • Avatar de mgm107
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • El PROFE
  • Mensajes: 325
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 15
lluisot escribió:
mgm107 escribió:
Pablo en instalacines nuevas suele haber algo de aire acumulado, que el profesional debe eliminar so por cualquier motivo no se a hecho ay lo tienes, si persiste llama al suministrador pues puede que la bolsa sea mayor de lo que parace.
El gas natural es menos denso que el aire por lo que las bolsas persisten

¿Estas diciendo que el regulador dispara por máxima porque la instalacion tiene bolsas de aire ?

Hola colega digo que si salta el regulador, es por ecceso de presion o por bolsa de aire que admite mas la compresion fisica, que la de gas natural.

Y lo explico el gas natural contiene un 70% de propano creo recordar, como sabeis el propano, butano, metano, exetileno no pueden comprimirse pues reventarian, para poder comprimirlos le meten un porcentaje de acetona si si acetona, de hay que las bolsas de aire se compriman mas que el propio gas y de hay que te salte por alta presion. si fuere este el caso que no lo se.
Todos somos ignorantes pero en diferentes temas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de propano a gas natural hace 10 años 2 meses #77203

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
El tema quedo resuelto, como comenté al principio era una instalación que había funcionado 2 años y comenzó a fallar, se ha cambiado el regulador y tema solucionado.

Muchas gracias a todos por vuestras respuestas y por preocuparos.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de propano a gas natural hace 10 años 2 meses #77220

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
pabloclimatic escribió:
El tema quedo resuelto, como comenté al principio era una instalación que había funcionado 2 años y comenzó a fallar, se ha cambiado el regulador y tema solucionado.

Muchas gracias a todos por vuestras respuestas y por preocuparos.

Un Saludo

Ya se que el tema quedo solucionado con el cambio del regulador , lo cual descartaria otras causas , no obstante me parecio conveniente contestar a MGM107 pues me sorprendió su reflexion .No se me habia ocurrido que quizas podrian ser bolsas de aire comprimidas por el propio gas natural .

Gracias por la observación MGM ,.-4 ,.-4

PD : No me cuadraba lo del 70% de propano , no es propano , ese % es de metano , de todos modos ,no afectaria a tu razonamiento de posible acumulacion de aire en la tuberia .Solo le afectaria en cuanto a la ubicacion , pues el propano es más denso que el aire y el natural no , tiene una densidad menor .

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de propano a gas natural hace 10 años 2 meses #77227

  • mgm107
  • Avatar de mgm107
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • El PROFE
  • Mensajes: 325
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 15
lluisot escribió:
pabloclimatic escribió:
El tema quedo resuelto, como comenté al principio era una instalación que había funcionado 2 años y comenzó a fallar, se ha cambiado el regulador y tema solucionado.

Muchas gracias a todos por vuestras respuestas y por preocuparos.

Un Saludo

Ya se que el tema quedo solucionado con el cambio del regulador , lo cual descartaria otras causas , no obstante me parecio conveniente contestar a MGM107 pues me sorprendió su reflexion .No se me habia ocurrido que quizas podrian ser bolsas de aire comprimidas por el propio gas natural .

Gracias por la observación MGM ,.-4 ,.-4

PD : No me cuadraba lo del 70% de propano , no es propano , ese % es de metano , de todos modos ,no afectaria a tu razonamiento de posible acumulacion de aire en la tuberia .Solo le afectaria en cuanto a la ubicacion , pues el propano es más denso que el aire y el natural no , tiene una densidad menor .

Un saludo

totalmente deacuerdo iluisof ya esque me quedan pocas neuronas ( pos claro METANO)pero para el caso es lo mismo
Todos somos ignorantes pero en diferentes temas
El administrador ha desactivado la escritura pública.