Hola tengo dos fuji electric 09 inverter que no funciona el compresor, se le apaga la luz de operation y parpadea dos veces la de timer.
A una de las maquinas se le cambio la placa interior hace 2 meses per subida de tension y a la otra el fusible y el varistor, (funcionaron bien)
ahora no arrancan los compresores y da esa averia.
necesitaria los codigos de error.
me podeis ayudar?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: codigos de error Fuji Electric domestico
hace 13 años 7 meses #41942
Hola, según el manual que tengo (y creo que está en el foro); con el led operación en OFF y el del temporizador parpadeando 2 veces me dice: "Error señal comunicación de unidad exterior a interior en la puesta en marcha (reverse signal) "
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: codigos de error Fuji Electric domestico
hace 13 años 7 meses #42011
Hola gracias por contestar no he encontrado, aparecen como fuji electric o como otra marca (fujitsu o general?)
lo de "reverse signal" significa cables cambiados? por que las maquinas ya habian funcionado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: codigos de error Fuji Electric domestico
hace 13 años 7 meses #42265
Segun te dicen los compañeros es error de comunicación entre placas, lo que no quiere decir que sean cables cambiados, puede ser que alguna placa este mal y por eso no hay comunicación entre ellas.
Comprueba placas y alimentación de estas, así como que tengas tensión entre ambas ya se 10v dc o 35vdc o la que sea dependiendo de la maquina.
Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: codigos de error Fuji Electric domestico
hace 13 años 7 meses #42342