TEMA: Plantilla del revisión de enfriadora McQuay

Plantilla del revisión de enfriadora McQuay hace 14 años 7 meses #25265

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola compañer@s, aquí os muestro la plantilla que utilizamos en la empresa, para la revisión de los equipos de frío Mcquay. Como vereis la revisión se hace cada cuatro horas al día.


www.subirimagenes.com/imagen-mcquaytabladerev-3358864.html

Los términos están en inglés, aunque muchos son entendibles otros no lo son tanto. Hay por ejemplo el término "Cond Apprch." que mi encargado me dijo que es el nivel de ensuciamiento del condensador... el resultado no puede ser superior de 5ºC ,.-23
Me gustaría si alguien utiliza estos valores o parecidos, me explicase un poco de qué va.


Gracias y saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Plantilla del revisión de enfriadora McQuay hace 14 años 7 meses #25268

  • ausencia
  • Avatar de ausencia
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 57
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
hola picaso esto puedes llamarlo revision si quieres, pero no es revision, existe en todos los mantenimientos,es el programa de de lectura de presiones y temp. y estado visual de las maquinas,los mantenimientos vendran en su momento,cuando tengas que cojer todos los rendimientos de las maquinas, revision de cuadros, toma de los consumos, estado del automatismo,reapriete de tornillos esta muy bien, pero esto es lo habitual que se hace diariamente en los mantenimientos de instalaciones,aparte de cambio de filtros, y avisos o averias, o comprobar presiones en las columnas de agua,estado de los prensas de las bombas funcionamiento estado y funcionamiento de climat etc etc suerte y saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

mantenimiento preventivo hace 14 años 7 meses #25269

  • ausencia
  • Avatar de ausencia
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 57
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
hola picaso claro la suciedad en los condensadores,esto suele hacerse fuera de temporada, el abrir uno por uno, para limpiarlos lleva tiempo, hay que hacer unos preparativos, pero si no se limpian, es como los de aire, no da rendimiento la maquina,yo los hacia cada año, segun esten las maquinas,segun el rendimiento que te den asi se actua,o cuando la empresa diga,y las normas oficiales, no se en tu caso, en la parte de abajo de la entrada de agua, tienen el macho de vaciado, por hay se purgan, para que la arenilla que llega no se acumule en los tubos,eso sera otro mantenimiento, no te preocupes que ya saldran cuando les llege su dia, los mantenimientos uno detras de otro eso esta guardado y lo van mirando, trimestral, anual semanal, quincenal,no recuerdo lo tengo por hay cada cuanto tiempo de trabajo hay que abrir los condensadores,limpieza de torres pues semanal tu caso no se como lo haceis, prueba de alarmas semanal, cambio del sistema de autmatico a manual semanal,comprobar presostatos de vasos de expansion en manual semanal,bueno suerte y saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: mantenimiento preventivo hace 14 años 7 meses #25298

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola Joseb. De momento en el tiempo que llevo (Casi dos meses), no se ha hecho revisión ninguna. Se espera a que llegue el invierno y no trabajen los equipos de frío. Efectivamente no es una revisión la plantilla, sino un seguimiento diario de controles de presiones y temperaturas.

Gracias y saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Plantilla del revisión de enfriadora McQuay hace 14 años 7 meses #25301

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El "Cond Apprch" es la diferencia de temperatura de condensacion del refrigerante en el condensador y la temperatura de salida del agua, hay que ver El Fabricante y Su Diseño, pero estaria en buen funcionamiento entre 0,5°C y 3°C.

translate.google.com/translate_t?hl=es#en|es|approach
y le escribes "approach"

www.air-conditioning-and-refrigeration-g...-cooled-chiller.html

www.aquasystemsinc.com/techdata-metric.html

books.google.co.ve/books?id=B468GDaqQgUC...20difference&f=false

Eso en ingles que ya le das bien-
Última Edición: hace 14 años 7 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Plantilla del revisión de enfriadora McQuay hace 14 años 7 meses #25333

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Gracias Joseregue, tomo nota.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.