He leído el informe en cuestión, y me llama la atención de que no lo firme nadie.
¿Conoceís el nombre(s) del autor(es)?
La legislación española no es vaga e imprecisa, RSF MI.IF-004 Utilización de los diferentes refrigerantes.
Yo lo que creo es que es antigua, concretamente del año 1977 y de hecho en Europa existen reglamentos más modernos por ejemplo las UNE EN 378 que por cierto no se recogen en este informe (posiblemente porque son menos restrictivas en cuanto a la concentración masa/volumen de refrigerante).
Sobre la permisividad de la administración nada que objetar, pero no sólo en instalaciones VRF, podríamos preguntar por las pruebas de estanqueidad en las redes de conductos, la aportación de aire exterior, la entrega de documentación con la instalación, el contrato de mantenimiento de la misma, etc, etc.
Tampoco entiendo porqué un informe que en teoría se emite sobre los graves problemas de seguridad en las instalaciones VRF, dedica una de sus páginas concretamente la 8, a descalificar este tipo de sistemas por cuestines ajenas a la seguridad y entre otras afirmaciones duda de que existan repuestos para las unidades con R-407C (conozco fabricantes que actualmente suministran repuestos para equipos de refrigerante variable con R-22), además de calificar este fluído refrigerante de obsoleto, cuando en el mercado se está empleando sin restricción alguna e incluso con el proceso de sustitución de los HCFCs que marca el reglamento CE 2037/2000, es el más cualificado para las operaciones de "heavy retrofit" en climatización.
En la página 13 se dice que los fragmentos de soldadura proyectados saldrían a una velocidad considerable pudiendo producir daños físicos.
La persona que ha escrito esto no ha realizado nunca un test de rotura a una tubería.
Sobre el comportamiento de la instalación en caso de incendio. Precisamente por la longitud de la instalación, el aumento de la temperatura provocaría un aumento de la presión que se refleja en todos los puntos de la misma y hacia otras zonas del circuito, obligando a que para la rotura de tubería se generen temperaturas tan elevadas que si hubiese alguna persona en el entorno, la formación de gases tóxicos ya habría dejado de ser un problema.
Para no hacer muy pesada esta consulta, la continuaré con más intervenciones al respecto más adelante. Si considerais oportuna alguna puntualización la comentais, pues este me parece un tema muy interesante.