• Página:
  • 1

TEMA: ¿Cual es las Normativa para este Aislamiento?

¿Cual es las Normativa para este Aislamiento? hace 14 años 11 meses #19473

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Siempre que aplicamos un aislamiento, aire, vacio, corcho, espumas de poliestireno y/o poliuretano, fibra de vidrio, etc., se tiene que colocar la "barrera de vapor" (impedir el contacto del aire humedo con el aislamineto).
En Paises Frios, creo que utilizan esta tecnica, si alguno de Ustedes, tiene algo, de Fabricantes o Municipios o Gobiernos, Por Favor, podria decirmelo.
Gracias.
Coloque unas fotos del Primer Edificio, aqui, en Valencia, Republica Bolivariana de Venezuela, donde los estan colocando. Latitud 10º14´02" Longitud N 68º00´12" Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 14 años 11 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Cual es las Normativa pra este Aislamiento? hace 14 años 11 meses #19474

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Esto mas cerca. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Cual es las Normativa pra este Aislamiento? hace 14 años 11 meses #19476

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola jose.
Este material no es poliuretano???
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Cual es las Normativa pra este Aislamiento? hace 14 años 11 meses #19478

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
aquí tienes unos artículos sobre este sistema de aislamiento proyectado espero te sirva un saludo jose

www.construmatica.com/construpedia/Espum...Edificaci%25C3%25B3n
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Cual es las Normativa pra este Aislamiento? hace 14 años 11 meses #19484

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
La espuma de poliuretano es uno de los mejores materiales para absorber los ruidos
Un tercio de los hogares españoles padece molestias por ruidos generados tanto en el exterior como en el interior de las viviendas. Para solucionarlo, el Documento Básico de Protección frente al ruido, aprobado a finales del pasado año, aumenta los niveles exigidos de aislamiento, que deberán ser hasta tres veces superiores a los actuales. Esta normativa afecta a los edificios de nueva construcción, pero los anteriores también pueden reducir la transmisión de ruido gracias a la espuma de poliuretano. Este material posee una gran capacidad de sellado y puede emplearse tanto en puertas como en ventanas, saneamientos, paredes y muros.

La espuma de poliuretano es un excelente aislante acústico. Consigue una gran efectividad en la absorción de ruidos e insonorización de la vivienda. Según un estudio del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Ciencia e Investigación (CSIC), sus propiedades acústicas se deben fundamentalmente a su capacidad de sellado, que proporciona muy buenos resultados en el aislamiento frente al ruido aéreo.

El poliuretano comenzó a utilizarse en los años 50. Hasta entonces no existían máquinas capaces de procesarlo. Se trata de un producto que procede de otros dos, el petróleo y el azúcar, sometidos a un proceso químico de transformación que da como resultado dos componentes básicos: isocianato y poliol. "La mezcla en las condiciones adecuadas de estos dos componentes proporciona, según el tipo de cada uno de ellos, una espuma para aislamiento, rígida, o bien una espuma flexible, un elastómero, un rigímero o una espuma semirígida", explica la Asociación Técnica del Poliuretano Aplicado (ATEPA).

A temperatura ambiente, el isocianato y poliol son dos componentes líquidos, que consiguen una estructura sólida al mezclarse. En el caso de la espuma rígida, se produce una contracción por enfriamiento y una dilatación por calentamiento, que es casi cinco veces superior a la del cemento. Por ello, a la hora de utilizar espuma de poliuretano hay que tener en cuenta este factor, a pesar de que, una vez curada la espuma, se puede cortar el sobrante, lijar o pintar.

Otras de las ventajas de las espumas de poliuretano son su peso reducido y su ausencia de goteo en caso de incendio. En cuanto a sus propiedades como aislante acústico, la espuma más adecuada es la de baja densidad y celda abierta, según ATEPA, ya que está específicamente diseñada para este tipo de trabajos: "Puede doblar el valor del coeficiente de reducción de transmisión de ruidos de las espumas de celda cerrada, llegando a 0,65", precisa. Las espumas de celda cerrada son óptimas para el aislamiento térmico, por lo que se puede recurrir a una combinación de ambos tipos para conseguir mejores resultados en aislamiento térmico y acústico.

Estas características hacen que la espuma de poliuretano sea un recurso cada vez más utilizado en el sellado de puertas, ventanas y saneamientos, así como en las paredes y muros. Incluso en temperaturas extremas -entre 50ºC bajo cero y 110ºC- mantiene sus propiedades técnicas. Se debe tener cuidado, eso sí, al aplicar la espuma, ya que se adhiere a cualquier elemento que entre en contacto con ella. Es aconsejable proteger las zonas cercanas para que esto no ocurra.

www.eis.uva.es/~macromol/curso05-06/pu/espuma.htm

www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documen...cheros/FT_10_1_A.pdf

www.sea-acustica.es/revista/VOLXXXIII12/03.pdf
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
Última Edición: hace 14 años 11 meses por torcu.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Cual es las Normativa para este Aislamiento? hace 14 años 11 meses #19498

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Ni yo, lo hubiera hecho tan bien y rapido. Si es poliuretano picasso.
Gracias faraona del frio, aunque estamos en el Tercer Mundo, veo que los gallegos, dueños del Hotel, estan haciendo las cosas bien hechas, Gracias torcu, por la informacion, creo que la espuma trabajara para las dos cosas, aislamiento termico y acustico, luego le colocan otra imprimacion, ver el cambio de color y baldosas de granito, traidas de España (ole)
ver en su web
www.wtcvalencia.com/ Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Cual es las Normativa para este Aislamiento? hace 14 años 11 meses #19499

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
,.-12 jose:

el cambio de color suele ser oxidacion por los rayos solares que son los que oscurecen la espuma de poliuretano

saludos machote
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Cual es las Normativa para este Aislamiento? hace 14 años 11 meses #19501

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
No creo, porque veo el edificio todos los dias, y solo esta el cambio de color despues de colocar las baldosas, y estan los aditivos, para cada uso y situacion. No veo si lo echan, porque paso despues de las horas de trabajo o sabados y domingos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Cual es las Normativa para este Aislamiento? hace 14 años 11 meses #19502

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
solo decirte amigo jose que en alguna ocasión hemos incluido este proceso para aislamiento de cámaras de congelación solo que el espesor es mayor !claro! es un buen sistema , lo que te comenta turco es cierto el poliuretano se quema con los rayos del sol y el oxígenos, es el mismo que en los paneles pero el proyectado no esta compactado , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.261 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information