• Página:
  • 1

TEMA: aquarea

aquarea hace 3 años 3 meses #193697

  • walcarcel
  • Avatar de walcarcel
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Solo se que no se nada
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
957115.gif
Muy buenas a todos , feliz año
intento descargarme la guia tecnica de la Panasonic Aquarea databook que tenemos en el foro y me dice el enlace que ya no existe el archivo , lo descarge hace tiempo pero lo he perdido, no se si alguno lo tiene para poder pasarmelo. os estaria muy agrdecido.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aquarea hace 3 años 3 meses #193700

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
En la pagina de panasonic pro club te puedes descargar bastante documentacion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aquarea hace 3 años 3 meses #193702

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aquarea hace 3 años 3 meses #193703

  • walcarcel
  • Avatar de walcarcel
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Solo se que no se nada
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Gracias por el apoyo pero necesito la guia tecnica donde viene el controldel mando. Los archivos aquarea1.2 y aquarea 2.2 ya los tengo necesito meterme en los parametros en especial control curva y poner resistencia de apoyo, la resistencia en teoria vale para acs como para clima.
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aquarea hace 3 años 3 meses #193704

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
ok mira este a ver si es el que necesitas mega.nz/file/hRph0Q5L#q-todqeHaYB5JnqT6H...xxPfBVv2nbi5XdTgyyJA
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aquarea hace 3 años 3 meses #193707

  • walcarcel
  • Avatar de walcarcel
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Solo se que no se nada
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Esta si, muchas gracias Faraona y porsupuesto a todos los demas.
El problema k tenemos es una instalacioncon una exterior de 12kw, para suelo radiante ,fancoil, y produccion de acs ,los fancoil de aproximadamnte 10kw y suelo radiante aproximadamnte 120 m cuadrados , mi idea ,yo no he hecho los calculos es k va muy justa ,pork aunk dejemos solo el suelo radiante son en total 18 circuitos , la maquina exterior no se hace con la instalacion, tenemos deposito de inercia de 50ltrs. y bombas comandadas por demanda de termostatos k hace actúar la bomba.
Si dejamos actuar la makina contra el deposito nos alcanza los 50 grados pero en cuanto arrancamos bomba de secundario nos roba calor del deposito llegando incluso a bajar temp. de deposito a 33 grados y la exterior no se hace con la carga, le pedimos consigna de 55 grados, para k nos suba mas la temp de deposito pero cuando hay demanda la temp como maximonos llega a 41 , tenemos mezcladora para evitar llevar al suelo a alta temperatura, y el suelo la maxima impulsion es de 36 grados segun sonda de la mezcladora y nos devuelve a unos 32, osea ,si hace intercambio.
Pero las temperaturas de las habitaciones llegan escasamnte a 21 grados, el paso de suelo es de 10 y hay k decir tambien k en la planta baja solo hay suelo en cocina 20mtrs cuadrados ,salon de unos 70 con fancoil (parados ahora mismo)y en la planta alta habitaciones y baños con suelo radiante de unos 100mtrs cuadrdos.
Esto lo digo para k os hagais la idea de las perdidas termicas k tenemos respecto al suelo.
hemos hablado con Panasonic y dicen k la makina va muy por debajo de potencia, pero otras instalaciones muy similares k hemos hecho no hay problema de funcionamiento.
Hemos intentado darle apoyo por resistencias , preparado para 3kw lo hemos aumentado a 9kw, pero solo hemos conseguido k nos arranken 3 kw y en el momento de el desecarche.
Hay k reconocer k las temperaturas ext. de -10grados son excepcionales.
Pork no m arrancan las resistencias con demanda de 55 grados e impulsion a 40 k es donde se suele kedar?
Por si se os ocurre lo de falta de gas ,esta comprobado con el programa de Panasonic
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aquarea hace 3 años 3 meses #193720

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si va justa más las resistencias de apoyo para choque térmico en acs y climatización se irá de consumo la instalación , si les es indiferente claro .
Tendrás que verificar el escalonamiento de clima para ajustar las resistencias , incluso cuando haga desescarche .

Si se puede una opción viable es añadir una caldera de condensación .
Última Edición: hace 3 años 3 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aquarea hace 3 años 3 meses #193745

  • walcarcel
  • Avatar de walcarcel
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Solo se que no se nada
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Gracias chicos. se ajusto un parametro sobre la temp exterior no os puedo decir cual pues no logre verlo. en el cual habia un varamo entre -15 y +20 grados el cual estaba a 10 , m supongo k a ese te refieres, lo bajaron a 0 y parece k va mucho mejor ha llegado incluso a temp. de 49 grados con -2 en la calle , eso si con apoyo de resistencias hasta 9kw escalonados, claro en cuanto pedimos y lo hicimos gradualmnte fancoil, se fue poco a poc a 38 cosa k para mi no es valida. los ingenieros son los k mandan y los instaladores los k se comen el marron. Para variar el niño tiene la culpa. y ahora un control por demanda de bomba , luego control de bomba por makina interior sobre el otro control, y al final otro control termostatico sobre el control del control. 1burla-provo 829947.gif 829947.gif 829947.gif
Gracias por vuestra ayuda si arde troya os lo dire
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aquarea hace 3 años 3 meses #193753

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
El parámetro temperatura exterior lo que hace es dar más apoyo al sistema .
No se requiere más temperatura en acs en verano que en invierno por ejemplo y tampoco en climatización .

El chiste de la aerotermia es hacerlo sin apoyo de resistencias y solamente en caso excepcional bien para tratamiento choque térmico o en caso de desescarche .
Si el cliente no tienen problemas para pagar el recibo de la luz , pues bien , pero la eficiencia energética y rendimiento de la instalación es muy pobre .
Luego se van pasando la bola entre los uno y los otros .
Última Edición: hace 3 años 3 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aquarea hace 3 años 3 meses #193771

  • walcarcel
  • Avatar de walcarcel
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Solo se que no se nada
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
957115.gif
tienes toda la razon sinenbloc.
Pero fijate k en desescarche no entraba el apoyo electrico, cosa k seria logica sobretodo a temperaturas muy bajas, comprobado con la pinza.
otra cosa k hicimos k eno estaba hecha es parar la instalacion secundaria cuando entra acs, cosa k considero muy importante sobretodo en bajas temperaturas, para no robar le tmperatura del deposito en ese tiempo.
Muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aquarea hace 3 años 3 meses #193786

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Todo es configuración del sistema a la instalación , en cuanto a parar el sistema de clima , de normal se instala sino lo llevan control de ventilador igual que su paro/marcha .
También es importante en vez de 1 válvula 3 vías en la impulsión del módulo hidrokit instalar 2 .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.233 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information