TEMA: Fuji-electric RYT-54 R

Fuji-electric RYT-54 R hace 7 años 2 meses #175611

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Muchas gracias Silen, ahora me surgen varias dudas respecto a tu último post. Con el sensor averiado, ¿repercute a que suba la presión de alta? Gracias de nuevo compañeros. Ya volveré el lunes a mirar las sondas y os cuento.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fuji-electric RYT-54 R hace 7 años 2 meses #175622

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Lo que sucede es que le da una lectura de la temperatura en el intercambiador interior errónea en éste caso sería menor a la real , con lo cual al aumentar el ventilador el caudal en el intercambiador exterior , aumenta la presión , pudiendo llegar a saltar el clixon o térmico del compresor .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, Norit

Fuji-electric RYT-54 R hace 7 años 1 mes #176580

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Buenas noches compañeros. Perdonad la tardanza en contestar pero no he tenido mucho tiempo. Silenbloc, el problema es de las sondas, concretamente la de descarga del compresor y la de batería del evaporador. Llame al servicio técnico ye dieron los valores de las mismas y ni coincidían. También me dijeron que no disponen de recambios para ese modelo. He buscado por muchos sitios y no hay manera. He buscado también guiándome por los valores que me dijeron pero nada. Sabéis si hay posibilidad de recambio de alguna manera?
Gracias compañeros y saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fuji-electric RYT-54 R hace 7 años 1 mes #176585

  • electronfrio
  • Avatar de electronfrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 1
buscaria una sonda similar de otra marca. ¿que valores debe darte?
en caso de no encontrar sonda igual de otra marca le añaderia una resistencia a cada sonda para ajustar los onmios
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Fuji-electric RYT-54 R hace 7 años 1 mes #176587

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Norit observa el protector plástico de las sondas a veces suele indicar los datos de las mismas , también puedes pedirles las características de las mismas al Sat he intentar localizar una por tu cuenta , bien de algún equipo que se retire de alguna instalación o vaya para destrucción.

La de descarga tiene unas características distintas al resto , y el resto suelen ser de 10 a 15 kh .
Pero cada fabricante puede variar .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, dsbordon, Norit

Fuji-electric RYT-54 R hace 7 años 1 mes #176609

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola, buen Domingo!!
Norit, no probaste sacando la sonda de su soporte? Si todavía funciona, déjala conectada y solo pon la sonda en la zona de la batería pero no en contacto con los caños.
Es una prueba rápida que hago para saber si es la sonda, "engaño" la placa. Por lo general el equipo queda funcionando como si todo estuviera ok y me da tiempo a buscar repuesto.
Podes tratar con una y luego con la otra.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Fuji-electric RYT-54 R hace 7 años 1 mes #176635

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Gracias compañeros, no hay manera de encontrar algo. Me dice el sat que a 20ºC la de batería interior debe marcar 60kohmios y la de descarga 80. He conseguido cambiar la de batería interior por un aparato similar que tienen en desuso pero sin bomba de calor. La de descarga este ultimo equipo no la tiene, realiza el control por presostato.
Gracias por los mensajes, seguiré buscando. Saludos compañeros
El administrador ha desactivado la escritura pública.