Buenas compañeros, a ver si me podéis ayudar. No consigo localizar los códigos de error para este modelo, es un esplit de techo. El es que tras una media funcionado bien en modo calefacción se para el compresor y empiezan a parpadear los pilotos operation y timer. El código de avería es, "OPERATION" parpadeo continuo, y el "TIMER" 7 parpadeos. A ver si alguien que indica este error o tiene algún enlace para códigos de error de Fuji-electric.
Gracias y saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Fuji-electric RYT-54 R
hace 7 años 2 meses #175594
Según esto comprueba:
- Estado de los filtros de aire
- Estado de la bateria interior
- Estado del ventilador interior
- Carga de gas refrigerante
- Puede ser sonda averiada.
- Si no es todo esto, puede ser placa electrónica.
No hay persona más valiente que un ignorante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Fuji-electric RYT-54 R
hace 7 años 2 meses #175597
Si corresponde al código ( VDD permanent stop protection) aunque no sea el manual del mismo modelo , la causa la puedes tener en el filtro de plasma que llevan algunas unit interiores .
Ya nos cuentas
Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Fuji-electric RYT-54 R
hace 7 años 2 meses #175599
Buenas compañeros, aquí estoy liado con maquina en cuestión, gracias por vuestras respuestas. Parece ser que es temperatura de descarga elevada. He conectado manómetros y la primera media hora va perfecto, pero de pronto empieza a subir la presión de alta (modo calefacción) hasta que se para sobre los 26 bar, es de R-22. He limpiado filtros que estaban fatal, pero el problema persiste. Me da la sensación de que el flujo de aire en la interior no es suficiente. Voy a limpiar la batería a ver. Y os cuento. Gracias por las sugerencias.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Fuji-electric RYT-54 R
hace 7 años 2 meses #175600
Ok .
Si modula , la tarjeta unit interior te está realizando el control de condensación .
Otro punto sería si lo hace o no correctamente .
Con la velocidad de ventilación más baja de la unit interior , tiene que ir modulando sin problema .
Ahora si los alabes de la turbina están saturados o el intercambiador la cosa cambia.
Última Edición: hace 7 años 2 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Fuji-electric RYT-54 R
hace 7 años 2 meses #175606
He limpiado intercambiador interior, turbinas y le cambiado el condensador al motor ventilador interior. La impulsión se pone a 52ºC, la presión de alta esta en 26 bar, el consumo 6.8A y en la placa pone 8,6. Ya me esta mosqueando esto. Gracias silen
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Fuji-electric RYT-54 R
hace 7 años 2 meses #175607
Pues al principio va a una velocidad baja y al rato sube de velocidad, se mantiene hasta que empieza subir la presión de alta y se para el compresor, supongo por protección interna. O se para todo y me marca el mismo código de error. He mirado la v4v pero parece que actúa bien.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Fuji-electric RYT-54 R
hace 7 años 2 meses #175610