Tengo un problema con una máquina LG UU30UEB modelo AUUH306B , consume demasiado la corriente se eleva a 23 amper cuando la placa de características indica un consumo 18.8 amper por consiguiente me tira abajo el magnetotérmico que es de 20Amper.
Yo creo que el problema es de los condensadores.
Otra que me desconcierta es que lleva tres condensadores de la misma capacidad, 35 µF.
Si teneis por ahí el circuito electrico me vendría estupendo.
Gracias y saludos a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
maquina consume demasiado
hace 7 años 10 meses #166706
Hay varios conceptos a tener en cuenta. Comprobar la correcta capacidad de los condensadores. Cambiar el magneto térmico por uno de la linea o curva para motores, suelen ser de la curva "D". la capacidad del magneto térmico debe ser un poco superior al consumo de la maquina, siempre respetando la sección de la linea de alimentación. En las maquinas mono fásicas hay que respetar el tiempo de arranque para que baje la punta de corriente en el consumo de arranque. Aparte de esto pueden existir averías internas en el compresor y provocar que el magneto térmico salte. Un saludo.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
hola quita tension , desconecta el compresor , das tension y veras si hay averia, si no se dispara bingo, el compresor, si salta se van comprobando los elementos,
otra cosa cuando arrancas sabes si le llega tension al compresor,
condensador 47uf por kw
si es en frio compresor derivado,
aire en circuito , condensador sucio, sludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: argen_tony
maquina consume demasiado
hace 7 años 10 meses #166722
El condensador de la unidad exterior necesita una limpieza así a bote pronto, el de la unidad externa, no confundir con los condensadores de arranque
Hablas de 35 µF pero no mencionas el voltaje que entregan,, pueden ser del compresor, del ventilador ext. , conectados serie paralelo .....................-
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito" panyhost.com/
Última Edición: hace 7 años 10 meses por spiritlight9k.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: argen_tony
maquina consume demasiado
hace 7 años 10 meses #166734
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.