• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Error en Mitsubishi heavy

Error en Mitsubishi heavy hace 10 años 10 meses #114004

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola compañeros, me ha llamado un cliente al que le instalé hace 17 años un split modelo SRK 4081ENF de Mitsubishi heavy industries.
Me dice que a los pocos segundos de encenderlo, sea en el modo que sea, se enciede el piloto del timer y el piloto del Run parpadea 6 veces. También me dice que el ventilador interior no funciona en ninguna posición, ni siquiera en fan, espero vuestra ayuda antes de acudir a ver la máquina, gracias.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error en Mitsubishi heavy hace 10 años 10 meses #114006

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
Contenido oculto para usuarios invitados. Por favor, inicie su sesión para poder verlo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: serfrigen

Error en Mitsubishi heavy hace 10 años 10 meses #114008

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Ante un caso como este por los años que tienen y la posible dificultad en conseguir el recambio que suena a electronica podrias ir preparando un presupuesto por uno nuevo :silly:
Te lo agradecera eso si dile que le durara otros 17 años (O NO) thump_121259
Suerte con la venta 632415.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error en Mitsubishi heavy hace 10 años 10 meses #114011

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Gracias faraona, encontré en el manual que adjuntas que es motor interior o placa defectuosa, jajajajaja, me sacó de dudas jajaja.
Frigo, si solo falla el moto-ventilador o su condensador ...
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error en Mitsubishi heavy hace 10 años 10 meses #114017

  • gato118
  • Avatar de gato118
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • no hablo mal castellano, sino un perfecto andaluz
  • Mensajes: 243
  • Gracias recibidas 32
  • Karma: 2
compañero, pon de que zona eres y un técnico se pondrá en contacto contigo, saludos.
jajajaja choca_.gifs
Si la vida te da la espalda...., tocale el culo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error en Mitsubishi heavy hace 10 años 10 meses #114021

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Fresquiviri escribió:
Hola compañeros, me ha llamado un cliente al que le instalé hace 17 años un split modelo SRK 4081ENF de Mitsubishi heavy industries.
Me dice que a los pocos segundos de encenderlo, sea en el modo que sea, se enciede el piloto del timer y el piloto del Run parpadea 6 veces. También me dice que el ventilador interior no funciona en ninguna posición, ni siquiera en fan, espero vuestra ayuda antes de acudir a ver la máquina, gracias.

Como todas las maquinas que instales duren eso,mal negocio tenemos jejejejeje
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error en Mitsubishi heavy hace 10 años 10 meses #114027

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola que raro, no es nada de electronica, ni targetas, ni tiemblan los pilotos, no necesitas ningun codigo , ya me suena mal,esto no puede ser, tiene que ser algo electronico,que te dice el display no tiene polvo,
y lo mismo no es inverter, para poder investigar , solo cambiar el condensador 16 euros y mano de obra mas desplazamiento,no te hace falta medir nada, asi no puede ser, si no se mide si falla el circuito interior o exterior, eso no vale, es muy aburrido, si no hay electronica por medio,miraste el diodo de colom, igual esta fundido,
abria que darte una medalla es la 1ª vez que se habla de una averia ,y no se menciona la electronica,
muy bien, estupendo,por una vez que pase la proxima tendra algo que ver el inverter o algo electronico, ese cacharro debe ser de la epoca romana, saludos
por si tienes que mirar algo,fijate si puede ser problema de casillas, que para menos que una muñeca de trapo,
Última Edición: hace 10 años 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error en Mitsubishi heavy hace 10 años 10 meses #114031

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
gato118 escribió:
compañero, pon de que zona eres y un técnico se pondrá en contacto contigo, saludos.
jajajaja choca_.gifs

gato de seguro sera un usurpador de este oficio jajajjaj que ca...n estas echo jajajajaja
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error en Mitsubishi heavy hace 10 años 10 meses #114040

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Jajaja, Vaya un Gato, si es majete si, jajaja.
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error en Mitsubishi heavy hace 10 años 10 meses #114106

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pandilla de mamonce-es. Cría cuervos ...
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error en Mitsubishi heavy hace 10 años 10 meses #114108

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
o das la solución o llamo al clasificador , y va en serio !!!E!!!!
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error en Mitsubishi heavy hace 10 años 10 meses #114119

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
1burla-provo
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.212 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information