• Página:
  • 1

TEMA: bomba de enfriadora

bomba de enfriadora hace 11 años 7 meses #97398

  • txus1977
  • Avatar de txus1977
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 62
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Buenas,
esta semana he ido a una instalacion que tiene una enfriadora y un circuito de agua que alimenta varios intercambiadores.
Lo primero que he hecho a sido meter agua en la instalacion, en este caso 1 bar, con el llenado automatico.Luego he arrancado la bomba; gira bien y su consumo como el de la placa de caracteristicas; todo correcto.
Miro el manometro de impulsion 2,8 bares, ok, miro el de aspiracion(no tiene y me oriento por el de llenado autom.) y tiene 1,5 bar.
Como es posible que la aspiracion sea superior a la de llenado?
Generalmente pongo el llenado autom. en 1 bar mas o menos y lo que me hacen las bombas es pedir mas agua hasta que llege a 1 bar funcionando, cuando paran su presion es mayor, sin enbargo esta me sube al arrancar y me baja al parar... alguien me lo puede explicar? y perdon por el ladrillo.. :)
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: bomba de enfriadora hace 11 años 7 meses #97399

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Hola, no hace falta decir que es un circuito cerrado, y si todo esta correcto tendrías que tener la misma presión en impulsión que en retorno.
La presión del llenado automático no tiene que ver con la que tienes en el circuito en ese momento. Si la presión del circuito te baja de 1,5 bars te entrara agua del llenada automático, para orientarte tendrías que tener un manómetro en retorno.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: bomba de enfriadora hace 11 años 7 meses #97400

  • txus1977
  • Avatar de txus1977
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 62
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Si, es un circuito cerrado y el vaso es nuevo.
Lo que no logro entender es que con la bomba parada tenga 1 bar, la arranque y en la aspiracion donde antes tenia 1 bar, en reposo, ahora tenga 1,5 bares, lo normal es baje la presion, no que suba...
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.211 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information