• Página:
  • 1

TEMA: Flo- liquido deshiodratante.

Flo- liquido deshiodratante. hace 11 años 8 meses #96801

  • mcbara
  • Avatar de mcbara
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
hola atodos,les tengo una pregunta, me urge reparar un clima de una tonelada ( carga de gas solamente), pero el clima esta humedo pues hay mucha lluvia y mi compresor que uso como bomba de vacio se amarro,no se por que. alguien me dice que utilice flo o fluor que lo venden en pequenos botes de 30 ml en las tiendas de refrigeracion, ya lo compre, como lo uso, ayuda por favor.
gracias por sus respuestas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Flo- liquido deshiodratante. hace 11 años 8 meses #96802

  • RNIEVES
  • Avatar de RNIEVES
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
mala practicas las 2.. uso de compresor como bomba y el uso de flow

el compresor se te gripo por falta de aceite, ( si lo volteas estara seco,) el aceite se va en forma de vapor con cada uso.

el uso de flow solo engaña pero la humedad sigue en el sistema con los conecuentes daños a mismo, agravandolo porque el flow ataca directamente el aislamiento electrico de los devanados del compresor.

MUY MALA PRACTICA.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Flo- liquido deshiodratante. hace 11 años 8 meses #96804

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
mala practicas las 2.. uso de compresor como bomba y el uso de flow
:whistle:
( carga de gas solamente)
.-19

Tercera mala practica:cargar gas solamente.....sin reparar la perdida.

,.-39

Y encima......llueve!!. ,.-7 ,.-7

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.180 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information