• Página:
  • 1

TEMA: A/A Liebert de Emerson

A/A Liebert de Emerson hace 11 años 8 meses #96164

  • ciborg
  • Avatar de ciborg
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Hola necesitaria documentacion sobre las maquinas de A/A de Emerson modelo:S13OA0000302020F0, y tambien del secuenciador modelo: BMPE 65223/1. Tengo unos problemas de temperatura, hay dos maquinas instaladas pero no puedo poner las dos a funcionar al mismo tiempo. Tambien os digo que hay instalado un router de comunicacion entre las dos y el secuenciador. Muchas gracias. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A/A Liebert de Emerson hace 11 años 8 meses #96188

Hola amigo lamentablemente no tengo el manual de las maquina pero si no me equivoco eso aparatos dan una averia al desconectar uno de ellos (los dos tienen que estar siempre alimentados) el plc es el que va a decidir cual debe funcionar debido a la programacion del sistema por ejemplo el de la izquierda trabaja una semana continuamente y la semana siguiente trabaja la de la derecha ahora los problemas de temperatura pueden ser devidos a fugas como ya me acontecion en unas mangueras flexibles que estan por abajo de esa maquina son la de los presostatos y otros implementos verifica bien porque casi siempre fugan.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A/A Liebert de Emerson hace 11 años 8 meses #96194

  • ciborg
  • Avatar de ciborg
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
No es cuestion de fugas, es cuestion de que han puesto mas equipos con aporte de calor y en algunas horas determinadas del dia, sube la temperatura y es ahí cuando debe de entrar la otra maquina en apoyo a la que hay para poder conseguir el punto de consigna. Mi problema es que no entra la maquina de apoyo ni me deja configurarla para que funcionen las dos a la vez.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A/A Liebert de Emerson hace 11 años 8 meses #96195

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
¿Secuenciador?, creo que el que realizo la instalacion mucha idea no
tiene. Los equipos hiross nunca han necesitado de secuenciador a diferencia de por ejemplo airdata u otras marcas de equipos de precision.
Basta con conectar un cable RJ-45 entre unidades y en la placa (microface) darle la direccion para tener hasta 16 unidades con el control central lo como se le denomina Hiromatic, que en tu caso lo tiene la unidad de la izquierda.
Lo que tu denominas como router posiblemente sea un Hirolin o hidrobus que consiste en la monitorizacion de las unidades en tiempo real del funcionamiento y alarmas.
Las unidades que tienes son de ultima generacion denominadas HPM con funciones autoadaptivas de funcionamiento.
En la pantalla tienes que ver en la parte superior la palabra sistema y pulsando la flecha de la derecha accedes a la unidad 1 y si vuelves a pulsar unidad 2.
Por lo que observo solo tienes una pantalla por lo que las unidades estan conectadas; el problema lo tienes en que tienes que acceder al menu de configuracion para saber de que forma las tienes programadas que puede ser:
- Modo reserva activa.
- " " " con rotacion ejetutada.
- En cascada con control unitario con o sin el.
Para modificar parametros necesitas acceder al nivel 5 con contraseña
y mi recomendacion es si no tienes experiencia en este tipo de unidades llama al servicio tecnico y que te lo parametricen ya que cambiar algun valor te puede bloquear las unidades.
Yo llevo el mantenimiento de un CPD con mas de 70 unidades incluidas 4 de la serie HPM con control por hirolin y trend y te puedo asegurar que conocer todas las funciones de estos equipo me llevo varias semanas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A/A Liebert de Emerson hace 11 años 8 meses #96205

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Es como te dice Goldete, estos equipos no precisan secuenciador extermo, ya lo llevan incorporado en el menu.

Si el secuenciador que tienes no tiene posibilidad de que funcionen simultaneamente, deberas desahibilitarlo desconectandolo. Estaran conectados con los controles remotos de los dos equipos, puentearlos y luego configurar la secuencia con los dos equipos y el que este en stand-by te entrara para ayudar al otro equipo si no alcanza el set-point que tenga.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.237 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information