• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: problemas con aire acondicinado r22

problemas con aire acondicinado r22 hace 11 años 9 meses #93635

  • Manelh
  • Avatar de Manelh
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 64
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
he estado mirando un aire acondicionado de r22 solo frio el amperaje del compresor estaba en 8 amperios la lina de baja congelada - lo curioso que me parecia ami esque empezaba a congelarse desde el compresor primero luego la valvula hasta llegar al evaporador tambien congelado a esa maquina nunca que yo sepa se le ha cargado gas esta en 3 bares.al estar 15 minutos funciando me para por sonda ya que el evaporador se congelaba habia pensao que el problema era el ventilador del evaporador pero estaba bien .no se la presion de alta ni temperaturas se me averio el termometro para medir empiezo a pensar que hay problemas con las valvulas del compresor nose el amperaje nomimal de la maquina es de tipo split 3 kv
haber si alguien me puede decir mas o menos que puede ser gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas con aire acondicinado r22 hace 11 años 9 meses #93637

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola no le hace falta carga mientras funcione bien, ahora funciona mal, por que perdio gas, tienes una fuga,le falta gas, y esta por debajo de 0ºc cuando debe de estar por encima de 0ºc
apartir de aqui, no se si sabes lo que procede hacer,si tienes gas lo puedes meter un poco y ver si pierde,esta saliendo el gas a la atmosfera,asi que atento,saludo Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas con aire acondicinado r22 hace 11 años 9 meses #93638

  • Manelh
  • Avatar de Manelh
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 64
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
perdon lo que se congela es la valvula de retorno
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas con aire acondicinado r22 hace 11 años 9 meses #93643

  • micky341
  • Avatar de micky341
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 116
  • Karma: 1
Hola q tal, si se te congela la línea de líquido, evaporador y retorno, es una típica de cuando el refrigerante pasa por el evaporador y no puede realizar el cambio de estado en el evaporador porque hay un problema con la turbina interior o el filtro está sucio. Como elrefrigerante no recibe el calor de la sala, no hay intercambio y al final acaba haciendo el cambio de estado en la tubería de retorno.
Si fuera sólo la línea de líquido y evaporador sería típico de falta de refrigerante o tapón parcial en la línea de líquido.
Si fuera en la línea de BP solamente podría ser por exceso de refrigerante o por restricción en la línea de retorno.
Miralo a ver que tal, un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas con aire acondicinado r22 hace 11 años 9 meses #93646

  • Manelh
  • Avatar de Manelh
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 64
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
estoy casi seguro que el problema no es falta de freon ni problemas con los filtros ni la turbina lo que me preocupa es el ameraje- presion a 8 amperios y 3 bares y tiene 2 metros de distancias entre las unidades
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas con aire acondicinado r22 hace 11 años 9 meses #93657

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
bueno primero hay varios sitios que te parece que hacen hielo, luego es solo una, la valvula, te comentamos varias cosas y no te parecen bien, baya que estas casi seguro que no es,nada de lo comentado.
solo el amp alto,<<< esta limpia la bateria y el filtro<<<
te comente mete gas y observa si pierde,saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas con aire acondicinado r22 hace 11 años 9 meses #93658

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
es monofasica o trifasica???,8 A.... si fuese monofasica deberia estar alrededor de 14 y si fuese trifasica sobre los 4A,(entendiendo que los 3KW sean de consumo electrico)pero como dice micky si no hay intercambio tal como entra, sale.
puede que no sean los filtros ni el ventilador pero dependiendo de su ubicacion,el aleteado del evaporador podria esta lleno de grasa ...(suciedad pegada al aleteado)

procura hacer una buena limpieza con un desengrasante especial para aluminio,en cualquier distribuidor lo encontraras.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas con aire acondicinado r22 hace 11 años 9 meses #93675

  • micky341
  • Avatar de micky341
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 116
  • Karma: 1
Haz lo siguiente,pon la unidad en funcionamiento en modo ventilación. Que no esté funcionando en frío, sólo ventilación. De esta forma se deshace el hielo del evaporador. Después, cuando esté el hielo todo desecho toma la BP pero mira la Tª exterior de donde se encuentra la unidad exterior y dinos estos 2 datos. Si tomas la BP sólo con la máquina ya congeladas te dará datos erroneos porque está claro que hay una avería.
Si partes desde 0 y entonces compruebas estas dos cosas igual te puedo ayudar.
Otra cosa, lo que te cita un compañero de que es posible que las aletas del evaporador estén sucias o engrasadas, es otra opción, porque tampoco permite el intercambio de calor frío entre la sala y el refrigerante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas con aire acondicinado r22 hace 11 años 9 meses #93676

  • micky341
  • Avatar de micky341
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 116
  • Karma: 1
Si pruebas el amperaje cuando el hielo está desecho ya verás como disminuye bastante
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas con aire acondicinado r22 hace 11 años 9 meses #93702

  • Manelh
  • Avatar de Manelh
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 64
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
las presiones,amperajes son similares con escarcha que sin escarcha. lo que yo no entiendo es porque se tiene que empezar a congelar primero por la unidad exterior y luego va saliendo hasta llegar al evaporador,cuando se para el compresor y el ventilador exterior el hielo se desace en cuestion de 2 minutos y luego a los 15 minutos arranca se queda 10 minutos funciando y asi sucesivamente . no tengo manera de tomar presion en alta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas con aire acondicinado r22 hace 11 años 9 meses #93736

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Es vital que respondas a la pregunta que te hace Orubio.

Monofasica o trifasica?
Los kw. son electricos o frigorificos?

Sino lo sabes di marca y modelos?
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas con aire acondicinado r22 hace 11 años 9 meses #93739

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Cuando dices que empieza a congelarse desde el compresor, te refieres a la tubería más pequeña ¿No? Esto indica falta de refrigerante en esa línea, ya sea por obstrucción o fuga.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.208 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information