• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: consulta sobre capacitores

consulta sobre capacitores hace 12 años 3 meses #82248

  • deflorida
  • Avatar de deflorida
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
hola a todos necesito me aclaren unas dudas sobre capacitores.
hoy revisé un motocompresor de a/a split de 24000 btu,el cual no se ponía en marcha,luego de un rato se me ocurrió cambiarle el capacitor de 40uf por uno de 60 que tenía a mano y arrancó.el compresor hacía un ruidito fuera de lo normal.la placa llamaba perfectamente
1¿que fue lo que pasó?
2¿por qué con 40uf,en perfecto estado,no arranco?
3 ¿qué pasa si le dejo ese capacitor(60uf)?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: consulta sobre capacitores hace 12 años 3 meses #82249

  • HugoA
  • Avatar de HugoA
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 66
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 10
Hola Colega

Un capacitor provoca el "deslizamineto" del campo magnetico de la bobina de arranque, para darle mayor torque de partida...
Al colocarle mas capacidad aumentas este torque, pero tambien aumentas el consumo.
teniendo en cuenta e sto, la bobina tendra mas paso de corriente, y puede que los alambres se calienten un poco mas.
existen, sistemas que utilizan capacitores de marcha y en paralelo con ellos, capacitores de arranque, que solo funcionan en el momento de partida y luego se desconectan.
Una de las causas, por las que se pone mas "pesado" en el arranque el compresor, es cuando existen pequeñas fugas en las valvulas de alta del compresor, quedando cargado con presion la cabeza del piston.

saludos
Las fronteras del conocimiento no existen, tampoco para compartirlos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: consulta sobre capacitores hace 12 años 3 meses #82251

  • deflorida
  • Avatar de deflorida
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
perfecto¡¡,pero cada motor con su capacitor...este motor se estará por romper del todo? y ¿qué pasa si le dejo el de 60uf?
gracias por tu repuesta¡¡¡Hugo
Última Edición: hace 12 años 3 meses por deflorida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: consulta sobre capacitores hace 12 años 3 meses #82252

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Hola



1. Los condensadores tienen un vida útil.
2. Comprobaste el condensador? No creo que estuviese en perfecto estado si no
arrancaba.
3. Pues pasa que el capacitador te va a durar menos, una semana, 3meses, me
parece excesivo 20 µF de diferencia.

saludos
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: consulta sobre capacitores hace 12 años 3 meses #82253

  • deflorida
  • Avatar de deflorida
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
lo probé con 220v y la descaga era buena no le puse la pinza amp...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: consulta sobre capacitores hace 12 años 3 meses #82254

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Normalmente los condensadores que yo he visto en ese tipo de unidades son de régimen o mantenidos, te desfasan una fase para poder usar motores de mayor CC. sin cambiar la entrada de voltaje, en España, 230v 50 hz
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: consulta sobre capacitores hace 12 años 3 meses #82255

  • deflorida
  • Avatar de deflorida
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
1 sola vez de 6 veces arrancó con el de 40 uf
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: consulta sobre capacitores hace 12 años 3 meses #82256

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
No significa que este bien, si se calienta y se separan las placas u otra cosa, dudo mucho que funcione correctamente.
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: consulta sobre capacitores hace 12 años 3 meses #82257

  • deflorida
  • Avatar de deflorida
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
acá en Buenos Aires también 220v 50hz
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: consulta sobre capacitores hace 12 años 3 meses #82258

  • deflorida
  • Avatar de deflorida
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
el asunto era en el arranque...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: consulta sobre capacitores hace 12 años 3 meses #82259

  • deflorida
  • Avatar de deflorida
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
era del tipo doble con salida para el forz del condensador
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: consulta sobre capacitores hace 12 años 3 meses #82261

  • deflorida
  • Avatar de deflorida
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
¿la mejor forma de probar que el capacitor no anda o falla es,con otro capacitor de la misma capacidad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.245 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information