• Página:
  • 1

TEMA: PLANTA SAUNIER DUVAL SDHA20 CON ERROR E44

PLANTA SAUNIER DUVAL SDHA20 CON ERROR E44 hace 12 años 10 meses #67404

  • esecrespi
  • Avatar de esecrespi
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Hola muy buenas.

Tengo una planta de bomba de calor SDHA20 de Saunier Duval (ahora está en modo frío). Se me bloquea todos los días a medio día con el código de error E44. Cuando llego por las mañanas la reseteo y me funciona hasta las tres de la tarde aproximadamente que es cuando salta la alarma.

En el manual aparece que es un error en el circuito frigorífico, con los siguientes motivos que ya he comprobado:

- Problema de carga de refrigerante (la he vaciado y cargado al peso)

- Compresor trifásico girando a la inversa (ha estado funcionando antes sin ningún problema, pero le he intercambiado las fases para cambiar el giro y nada)

A ver si hay alguien por ahí que me pueda ayudar.

Un saludo y gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PLANTA SAUNIER DUVAL SDHA20 CON ERROR E44 hace 12 años 10 meses #67496

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
No es muy explicito el manual que digamos , ¿has comprobado presiones? ¿consumos a difernetes horas ? saludos seguimos en contacto
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PLANTA SAUNIER DUVAL SDHA20 CON ERROR E44 hace 12 años 10 meses #67497

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Hola, has cargado a peso y el RECALENTAMIENTO lo has comprobado? ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PLANTA SAUNIER DUVAL SDHA20 CON ERROR E44 hace 12 años 10 meses #67499

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola

pienso que podria ser que se parase por alta, ya que dices que funciona
toda la mañana y se para alrrededor de las tres de la tarde.


saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PLANTA SAUNIER DUVAL SDHA20 CON ERROR E44 hace 12 años 10 meses #67501

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola si para por alta, tendria que saberlo, por que tendria que rearmar el presostato,pero yo ya no se si las maquinas tienen presostatos o no,solo dice que tiene una alarma,pero no dice si es condensada por agua por aire,creo que sera por aire,
si para sobre las tres, es por te avisa de la hora de salida, jajaja

entonces tienes un programador un reloj un temporizador, que hace que a las tres, o te dice que a esa hora cambia algo, asi que desconecta el temporizao que sepas que hace esa funcion a esa hora, o a que elemento del circuito da la orden, para hacer algun cambio,cuentanos saludos

cuantas arrancadas hace el compresor,tendra un tiempo limite de arrancadas, haber si llega al limite, y es sobre esa hora, muchas arrancadas,segun que compresor tiene un limite de arrancadas si llega al tope, se para para protejerse y puede coincidir a esa hora es una observacion,tarda en entrar o entra al instante
Última Edición: hace 12 años 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PLANTA SAUNIER DUVAL SDHA20 CON ERROR E44 hace 12 años 10 meses #67560

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
En el manual aparece que es un error en el circuito frigorífico, con los siguientes motivos que ya he comprobado:

- Problema de carga de refrigerante (la he vaciado y cargado al peso)

- Compresor trifásico girando a la inversa (ha estado funcionando antes sin ningún problema, pero le he intercambiado las fases para cambiar el giro y nada)
[hola.

tambien te dice el manual, que esa alarma se activa, si tras unos minutos
de funcionamiento del compresor, la diferencia de temperatura entre la salida y entrada del agua es insuficiente.

has mirado el recalentamiento que este bien? segun manual 7 o 8 grados
mira tambien lo que te pone en el apartado 8 referente a la reduccion del volumen de agua.
supongo que has comprobado tambien el sentido de giro de la bomba.

saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PLANTA SAUNIER DUVAL SDHA20 CON ERROR E44 hace 12 años 10 meses #67561

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
tienes ese manual javi m? pasalo si puedes

saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PLANTA SAUNIER DUVAL SDHA20 CON ERROR E44 hace 12 años 10 meses #67571

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola

no se como pasartelo.
te dejo aqui el enlace
www.saunierduval.es/stepone/frontend/red....php%3Ftype%3D1%26ur...

saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PLANTA SAUNIER DUVAL SDHA20 CON ERROR E44 hace 12 años 10 meses #67573

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola javi es de agua, por que no lo dice,no ha tenido tiempo estara liao,puedes confirmalo tu, ya lo pregunte dos veces, con esta tres,yo no tengo el manual, digo lo del agua, por que en una ocasion, nos saltaba una alarma sobre la misma hora, sabes
que pasaba, el engranaje de un servo de las bombas, se salia, y dejaba reflejada la alarma en circuito de alta, pero seguia funcionando,hasta que a base de buscar dimos con el tema,lo digo por si alguno le vale el apunte,no se si este pudiera ser el caso,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PLANTA SAUNIER DUVAL SDHA20 CON ERROR E44 hace 12 años 10 meses #67583

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola joseb71

efectivamente es de agua.
ayer mirando por internet, localize el manual, y vi que ademas de lo que el habia mirado, tambien estaba el tema del agua. el controlador lleva dos sondas y actuan por diferencia de temperatura entre la entrada y salida del agua. si la diferencia es pequeña, la maquina salta la alarma y se para.
pienso que podria ser debido a el caudal, si no hay diferencia de temperatura, a groso modo es que no enfria suficiente o que no circula suficiente, el tema de gas dice que lo miro, falta saber si miro el recalentamiento, que dice el manual que es de 8 grados.


saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PLANTA SAUNIER DUVAL SDHA20 CON ERROR E44 hace 11 años 5 meses #103521

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.193 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information