• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Duda a la hora de recuperar refrigerante.

Re: Duda a la hora de recuperar refrigerante. hace 13 años 1 mes #60737

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
picasso escribió:
Hola, a lo mejor le estoy dando muchas vueltas yo.
Si hubiera incondensables en la instalación y ese gas se recoge, cuando volvamos a meterlo en la instalación habrá incondensables de nuevo???

picasso,porque piensas que lo volveras a utilizar???
Si lo que tienes que hacer es:quitar poco a poco controlando temperatura de impulsion y si va mejorando pues ,.-11
Que no mejora vas quitando mas.....,sigue mal 2_._ ,lo quitas todo y haces una carga NUEVA y lo que toca luego es que funcione bien y el cliente pague,otra cosa mas:luego nos tienes que contar como fue ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda a la hora de recuperar refrigerante. hace 13 años 1 mes #60758

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Yo veo que tienes mucho subenfriamiento, si tuvieses menos, la última parte del condensador estaría más caliente y el aire impulsado saldría algo más elevado de temperatura. Sería bueno conocer el recalentamiento para ver si realmente le sobra refrigerante. En principio, un exceso de subenfriamiento puede corresponder a un exceso de refrigerante, pero antes de aseverarlo, comprueba el recalentamiento.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda a la hora de recuperar refrigerante. hace 13 años 1 mes #60778

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Perdón por la confusión en mi última pregunta, Imeclima y Frigotrón.
No quise decir que hubiera incondensables. Me refería en otro supuesto caso de que tuviéramos o sospecháramos de incondensables...Se podría volver a utilizar ese mismo gas???, ¿cómo se purga en ese caso??

Frigotrón, supongamos que le voy sacando refrigerante a la instalación para ir comprobando como bien dices...¿ese gas podré aprovecharlo para cualquier otra instalación??

Fresquiviri, lo del subenfriamiento: la temperatura en la tubería de líquido, justo antes de entrar en la unidad exterior, era de 28ºC. La presión de alta 19 bar, le corresponden 52ºC. La diferencia es de 24ºC. Comprobaré antes de hacer nada, qué recalentamiento tengo.

Gracias a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda a la hora de recuperar refrigerante. hace 11 años 5 meses #102325

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.218 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information