• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Duda a la hora de recuperar refrigerante.

Duda a la hora de recuperar refrigerante. hace 13 años 1 mes #60656

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola compañer@s!!
Veréis, sólo he utilizado una vez una recuperadora así que mi experiencia es casi nula.
Tengo que ver proximamente una máquina de la que os comenté hace unos meses. Es aquella que aparentemente las presiones, temperaturas y consumo eran correctas. Me comentasteis de recuperar el gas, hacer un buen vacío y cargar por peso.
Supongamos recuperamos ese refrigerante. Debería volver a meterse ese gas a la instalación? Si desconocemos lo que había en la instalación previamente, no sería conveniente volver a introducirlo, no creéis??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda a la hora de recuperar refrigerante. hace 13 años 1 mes #60657

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
picasso escribió:
Hola compañer@s!!
Veréis, sólo he utilizado una vez una recuperadora así que mi experiencia es casi nula.
Tengo que ver proximamente una máquina de la que os comenté hace unos meses. Es aquella que aparentemente las presiones, temperaturas y consumo eran correctas. Me comentasteis de recuperar el gas, hacer un buen vacío y cargar por peso.
Supongamos recuperamos ese refrigerante. Debería volver a meterse ese gas a la instalación? Si desconocemos lo que había en la instalación previamente, no sería conveniente volver a introducirlo, no creéis??

Hola picasso,lo que dices es cierto ese seria el procedimiento mas seguro emplear refrigerante del que estes seguro de su pureza.
Pero,si en el caso de encontrar que sacas mas kilos de los que tendria que ser en ese caso si me encuentro con una maquina sobrecargada en principio emplearia el mismo refrigerante para hacer la carga correcta.Que sigue sin funcionar correctamente pues al gas correcto y listo. ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda a la hora de recuperar refrigerante. hace 13 años 1 mes #60668

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola friotron gracias por contestar tan rápido.
Quería seguir preguntándote. Imaginemos que recupero la misma cantidad de refrigerante que me dice la placa. Puedo pensar que había incondensables dentro de la instalación?

(En ese post participaste tú también)
www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...ew&catid=27&id=56770

Como indiqué en el inicio: Tenía presión de alta y baja correctos. Consumo, clavado al de la placa.

P baja: 4 bar ---> 0ºC
P alta: 19 bar ---> 52ºC
Consumo: 14,40 amperios (justo la que marca la placa de características)
T exterior: 22 ºC
T tubo gas: 72ºC
T tubo líquido: 28ºC
Baterías y filtros limpios.
La temperatura no pasaba de 38ºC en la salida de las rejillas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda a la hora de recuperar refrigerante. hace 13 años 1 mes #60670

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Si lo que sacas es su carga correcta lo mas sospechoso entonces es que el refrigerante no esta bien por lo tanto lo recomendable es carga nueva.
Pero para ir por partes,recuerdo que te recomende en tu post que le quitaras refrigerante y "sin complejos" +/- 1/2kg y ve tomando temperaturas en la impulsion (evaporador en caso de Bomba de Calor) seguro si es una carga excesiva ira mejorando a medida que le saques gas.
Ya que estas dispuesto a ir a cambiar el gas haz esta prueba que te pilla de paso ,.-7
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 13 años 1 mes por frigotron.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda a la hora de recuperar refrigerante. hace 13 años 1 mes #60671

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
picasso escribió:
Consumo: 14,40 amperios (justo la que marca la placa de características).

Tengo una duda,el amperaje que marca la placa de características
¿es el consumo en el cual debe trabajar el compresor o es el consumo máximo al que debe trabajar ese compresor??
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda a la hora de recuperar refrigerante. hace 13 años 1 mes #60690

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola Jordi, el compresor no es inverter.
Si multiplicas el amperaje, por la tensión nos da un consumo de: 14.4 x 230= 3312 watios.

Hola frigotron, podría hacer lo que comentas, pero al final no sabré la carga de gas exacta, a no ser que mida recalentamiento-subenfriamiento...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda a la hora de recuperar refrigerante. hace 13 años 1 mes #60693

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Me imagino que será consumo a régimen de trabajo normal....

Un par de amperios he de decir :P
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda a la hora de recuperar refrigerante. hace 13 años 1 mes #60706

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Creo que a lo que Jordi se refiere, es a que el consumo real suele ser ligeramente inferior al de la placa. Puedes tener una pista por ahí.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda a la hora de recuperar refrigerante. hace 13 años 1 mes #60711

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Ah, vale. Entiendo Lozano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda a la hora de recuperar refrigerante. hace 13 años 1 mes #60714

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola y si ese refrigerante, tiene mezcla de aceite,por que es el cambio,se hizo alguna reparacion , puede ser que este contaminado, saludos
Última Edición: hace 13 años 1 mes por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda a la hora de recuperar refrigerante. hace 13 años 1 mes #60717

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola, a lo mejor le estoy dando muchas vueltas yo.
Si hubiera incondensables en la instalación y ese gas se recoge, cuando volvamos a meterlo en la instalación habrá incondensables de nuevo???
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda a la hora de recuperar refrigerante. hace 13 años 1 mes #60728

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
PIcasso, si tuvieses incondensables la máquina no te hubiese trabajado con las presiones que comentabas.
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.227 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information