• Página:
  • 1

TEMA: salta diferencial

salta diferencial hace 13 años 6 meses #47158

  • Fulanito
  • Avatar de Fulanito
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola a todos!

tengo un split fuji que cuando manda la señal de entrar el compresor me tira el diferencial.
¿q pruebas puedo hacer para averiguar que le pasa?


gracias
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: salta diferencial hace 13 años 6 meses #47159

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Asegúrate de que es el compresor el que lo hace saltar, pudiera ser también por ejemplo el ventilador de la condensadora. Desconecta los cables de las bornas del compresor y prueba por descartar algún cable pelado, contactor, relé o similar defectuoso, si te cercioras de que es el compresor mide continuidad entre los bornes y nos cuentas.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 13 años 6 meses por Lozano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: salta diferencial hace 13 años 6 meses #47166

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Tiene toda la pinta de que sea compresor, como te explica nuestro compañero Lozano es lo que debes de llevar a cabo.


Saludos.


B)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: salta diferencial hace 13 años 6 meses #47169

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
No te olvides de comprobar tambien la bobina de la válvula inversora y los condensadores de arranque de compresor y vent.
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: salta diferencial hace 13 años 6 meses #47210

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
un buen polimetro y a comprobar donde esta la derivacion o ir desconectando y probando, si salta el diferencial la derivacion la canta rapido.
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: salta diferencial hace 13 años 6 meses #47218

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Lozano escribió:
Asegúrate de que es el compresor el que lo hace saltar, pudiera ser también por ejemplo el ventilador de la condensadora. Desconecta los cables de las bornas del compresor y prueba por descartar algún cable pelado, contactor, relé o similar defectuoso, si te cercioras de que es el compresor mide continuidad entre los bornes y nos cuentas.

Lo que provoca el disparo del interruptor diferencial es una derivación a tierra de un conductor activo por lo que midiendo entre los bobinados del compresor no la detectaremos, la prueba correcta sería entre bornas del compresor y el conductor de tierra, a igual que con el resto de los componentes que quieras verificar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: salta diferencial hace 13 años 6 meses #47221

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Correcto Vikingo,se me olvidó aclarar que también hay que comprobarlos con la tierra, Lo daba por hecho,pero buena aclaración por sí acaso.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: salta diferencial hace 11 años 7 meses #99382

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
¿Lo comprobaste Fulanito?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.193 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information