• Página:
  • 1

TEMA: Ayuda calculo de conductos

Ayuda calculo de conductos hace 13 años 6 meses #45829

  • Rafafrio
  • Avatar de Rafafrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • www.friosevilla.es
  • Mensajes: 109
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Saludos a todos

Necesito ayuda para el calculo de una modificacion del conducto de un centralizado que tengo que hacer en una vivienda. Ahora os presento la imagen del plano de la planta con la instalacion original y os ire dando mas datos conforme los vaya teniendo. Modifico el plano a la nueva instalacion y la cuelgo. Saludos y un poco de paciencia.

Gracias de antemano

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 13 años 6 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda calculo de conductos hace 13 años 6 meses #45854

  • Rafafrio
  • Avatar de Rafafrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • www.friosevilla.es
  • Mensajes: 109
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Saludos de nuevo

Aqui os dejo la modificacion que tengo que realizar. Es quitar 2 metros y colocar otros 2 metros. Una pregunta es: puedo cambiar el conducto por un tubo flexible? Pedidme lo que necesiteis porque estoy perdido

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 13 años 6 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda calculo de conductos hace 13 años 6 meses #45872

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Para la distancia que hablas no habra ningun problema, lo unico que debes hacer es transformar la medida cuadrada en medida circular para sacar los mismos m3/h.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda calculo de conductos hace 13 años 6 meses #45878

  • Rafafrio
  • Avatar de Rafafrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • www.friosevilla.es
  • Mensajes: 109
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Gracias Pabloclimatic
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda calculo de conductos hace 13 años 6 meses #45921

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Apuntate y no lo olvides nunca.

Q=VxS

Q.- Caudal
V.-velocidad
S.-sección

La base es que la velocidad de confort son 6m/seg.

Y no te equivoques al cambiar las unidades de medida.
Es la base del transporte de aire.Como la ley de Homm en electricidad.

Teniendo bases de fibra y chapa,podrás,cuidado,inteligentemente,hacer lo que quieras.Pérdidas de carga aparte.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda calculo de conductos hace 13 años 6 meses #45928

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Si te sirve de ayuda aqui tienes una guia de construcción de conductos, y al final una tabla de conversión de conducto rectangular a circular

Un saludo

www.fpalzira.es/web/files/material/frioy...ro/icv_libro_ud3.pdf
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda calculo de conductos hace 13 años 6 meses #45993

  • Eugin
  • Avatar de Eugin
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 379
  • Karma: 12
Si no tienes experiencia en contruir conductos con Climaver, no te compliques la vida y hazlo con conducto flexible aislado, ya que para 2 m no te dará problemas.
Eso sí, el diámetro del conducto, debe ser el equivalente al conducto rectangular.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda calculo de conductos hace 13 años 6 meses #46063

  • Rafafrio
  • Avatar de Rafafrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • www.friosevilla.es
  • Mensajes: 109
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Gracias a todos. Ya pase el presupuesto con conductos flexibles aislado. Una pregunta; el conducto mide en su exterior 34anx20al y sobre este lo he calculado, y su equivalente me da 24 de diametro. Como lo que tengo de alto en el conducto principal es 20, he decidido ponerlo a 20 y no 24, tendre problemas?

Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda calculo de conductos hace 13 años 6 meses #46113

  • dqa
  • Avatar de dqa
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Quiero aprender
  • Mensajes: 133
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Ten en cuenta que debes coger siempre las medidas interiores de un conducto y no las exteriores.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda calculo de conductos hace 11 años 7 meses #99282

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
¿Terminaste la instalación Rafafrío? Cuéntanos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda calculo de conductos hace 11 años 7 meses #99356

  • Ruiceta
  • Avatar de Ruiceta
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 118
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Hola

interensate documentos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.234 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information