• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Tema de la humedad

Re: Tema de la humedad hace 13 años 6 meses #45820

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Depende de la temperatura a la que esté. Una misma cantidad de agua (humedad absoluta) puede tener mayor o menor humedad relativa dependiendo de la temperatura.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tema de la humedad hace 13 años 6 meses #45841

  • pesoli
  • Avatar de pesoli
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 3
Amigo Viti voy a tratar de explicarte lo de la humedad con mis palabras.

Supongamos en invierno una habitación con una ventana cerrada al exterior:

- temperatura exterior 5ºC
- temperatura de la habitación 24ºC
- cantidad de aire en la habitación 100 Kg
- cantidad de agua en la habitación 100 g


En este caso (1) tenemos una humedad absoluta o específica de:

100 g de agua / 100 Kg de aire = 100g/100Kg = 1g/1Kg = 1 g/Kg


Ahora aportamos más humedad a la habitación por ejemplo otros 100 g de agua.

En este caso (2) tenemos una humedad absoluta o específica de:

200g/100Kg = 2g/KG

La temperatura sigue siendo de 24ºC

Toda la humedad está en el aire, no se ve condensación de agua en la ventana que está más

fría. Esto significa que el aire todavía no está saturado y admite más humedad.

Aportamos más humedad a la habitación, otros 100 g de agua.

En este caso (3) tenemos una humedad absoluta o específica de:

300g/100Kg = 3g/Kg

La temperatura sigue siendo de 24ºC

Ahora observamos que en el cristal de la ventana se está acumulando agua. Esto significa que

el aire ya no admite más humedad, está saturado y el agua que le sobra se acumula en la

parte más fría de la habitación que es la ventana.

Ya podemos decir que la máxima humedad que admite ese aire es de 3g/Kg.

Al saber lo máximo que admite ya podemos decir cual era la humedad relativa en los casos (1)

y (2)

Caso (1) había 100 g y admite hasta 300, la humedad relativa era de 100/300 = 33,33%
Caso (2) había 200 g y admite hasta 300, la humedad relativa era de 200/300 = 66,66%

En todos los casos la temperatura es de 24ºC, no cambia aunque cambie la humedad.


Si ahora aumentamos la temperatura a por ejemplo 27ºC observamos que el agua condensada en

la ventana desaparece. Por que?

El aire al estar más caliente es capaz de contener más humedad y absorbe la que estaba en la

ventana.

Si ahora aportamos más humedad por ejemplo 200g y observamos condensación en la ventana que

tenemos?

teníamos 300g y añadimos 200g = 500g

La humedad absoluta en este caso (4) es de 500g/100Kg = 5g/Kg para 27ºC de Temp. y como

vemos condensación sabemos que el aire a 27ºC se satura con 5g/Kg.

Si en el caso (1) subimos la temp. de 24ºC a 27ºC la humedad relativa sería:

100g/500g = 25%

Si en el caso (2) subimos la temp. de 24ºC a 27ºC la humedad relativa sería:

200g/500g = 40%


Ahora bajamos la temperatura a 20ºC

Todo la humedad que el aire no es capaz de retener se acumula en la ventana llenándola de

gotas de agua.


Una misma cantidad de agua por ejemplo los 500g puede:

- a 27ºC tener al aire saturado, en el punto de rocío y una gota más que añadamos se condensa (admite los 500g, ni uno más)

- a 24ºC el aire no es capaz de retener tanta agua y la rechaza condensándose esta en la ventana(sólo admite 200g)

- a 20ºC todavía rechazaría más agua condensándose más en la ventana (sólo admite 100g)

- a 30ºC al subir la temperatura el aire sería capaz de retener toda el agua y admitiría más, la condensación de la ventana desaparecería(admite hasta 600g)

en los cuatro casos la cantidad de agua presente es la misma 500g(humedad absoluta) supongo que no se va por ningún desagüe, o está en el aire o está en la ventana.

en los casos de 20ºC, 24ºC y 27ºC los tres han quedado saturados pues han expulsado toda el agua que les sobraba y se han quedado con la que admite cada uno.

- a 27ºC no expulsa nada y su humedad relativa es 500g/500g = 100%

- a 24ºC expulsa 500g - 200g = 300g y su humedad relativa es 200g/200g = 100%

- a 20ºC expulsa 500g - 400g = 100g y su humedad relativa es 100g/100g = 100%

-a 30ºC no expulsa nada y su humedad relativa es 500g/600g = 83,33%

En fin y así todas pruebas que quieras...
Saludos
Última Edición: hace 13 años 6 meses por pesoli.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tema de la humedad hace 11 años 6 meses #99275

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.207 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information