• Página:
  • 1

TEMA: CODIGOS DE ERROR MARCA CHIGO

CODIGOS DE ERROR MARCA CHIGO hace 13 años 8 meses #41585

  • ANTONI0
  • Avatar de ANTONI0
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Dios salve al autonomo
  • Mensajes: 67
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Buenas compañeros:
Resulta que tenia una averia en uan maquina Chigo, la no giraba el ventilador de la unidad exterior y el compresor se para porque todo se ponia a una temperatura muy alta. Le cambie el condensador de arranque y funcionamiento de dicho ventilador exterior y todo se quedo ok. Pero al dia siguiente, el cliente me volvio a llamar y me dijo que la maquina no enfriaba. Como era tarde, pase por alli y vi que la unidad exterior funcionaba correctamente ( compresor y ventilador ), le conecte el manometro por la valvula de servicio y estaba en 4,5 bares, pero la unidad interior me expulsaba el aire a 20 grados, vamos aire frequito solo. Mi pregunta es, puedo tener poca compresion en el compresor? a pesar de ser una maquina con un año?. y si alguien tiene los codigos de error de dicha marca (CHIGO)
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CODIGOS DE ERROR MARCA CHIGO hace 13 años 8 meses #41588

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
gas?, consumo del compresor?, modelo de maquina?

La verdad que primera vez que escucho esa marca "CHIGO" si encuentro algo de codigo te aviso.

Aqui tienes como contactar con ellos, www.chigogroup.com/en/contact.asp tienes que saber algo de chino para hablar xD
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
Última Edición: hace 13 años 8 meses por -=Viti=-.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CODIGOS DE ERROR MARCA CHIGO hace 13 años 8 meses #41589

  • ANTONI0
  • Avatar de ANTONI0
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Dios salve al autonomo
  • Mensajes: 67
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
La maquina es de r 407, y el consumo del compresor es aprox. el mismo de la placa de caracteristicas ( que no lo recuerdo ). Esta mañana me he pasado a verlo y la maquina funcionaba perfectamente. ¿Como se come eso?. Podria tener una falta de rendimiento del compresor???
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CODIGOS DE ERROR MARCA CHIGO hace 13 años 8 meses #41590

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Antonio, te he movido el post a la sala de climatización.

Respecto a la avería, no sé qué decirte. El 407 da, a veces, follón. Lo mejor es hacer comprobaciones justo cuando ocurren estas anomalías.
Sabes si se instaló correctamente?, se le hizo vacío?
La marca Chigo es la primera vez que la veo...supongo que será una segunda marca.
Espera acontecimientos y ya nos contarás si vuelve a "fallar"

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CODIGOS DE ERROR MARCA CHIGO hace 13 años 8 meses #41602

  • ANTONI0
  • Avatar de ANTONI0
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Dios salve al autonomo
  • Mensajes: 67
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Compañero, la verdad es que no se si le hizo un correcto vacio. Habria alguna forma de comprobarlo?? un abrazo y muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CODIGOS DE ERROR MARCA CHIGO hace 13 años 8 meses #41609

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Para verificar que hay hecho un buen vacio la unica forma de comprobarlo es antes de la carga de gas, cerrando manómetros y mirando que la aguja no suba de -1 BAR,una vez realizada la carga no hay manera posible yo en tu lugar, haría todo el proceso de nuevo;

1. Recuperar gas 407.c
2. Cambiar filtro deshidratador
3. Realizar vacio de 24horas
4. Prueba de nitrógeno (opcional)
5. Carga de gas por vascula. (Siempre modo liquido)

6. Recuerda siempre PULGAR manguera antes de cargar.

El R.407.C es una mezcla azotropica que con 5 grados de diferencia cambia muy bruscamente su composición.
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CODIGOS DE ERROR MARCA CHIGO hace 13 años 8 meses #41625

  • ANTONI0
  • Avatar de ANTONI0
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Dios salve al autonomo
  • Mensajes: 67
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Hoy hablando con un compañero, me ha comentado que le cambie el condensador del motocompresor por si esta fallando.La verdad es que dudo que venga de ahi el problema. Hare eso y si no me da resultado tirare el gas y lo cargare de nuevo, previamente haciendo un buen vacio.
Gracias compañero!!! un fuerte abrazo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CODIGOS DE ERROR MARCA CHIGO hace 13 años 8 meses #41627

  • tololo360
  • Avatar de tololo360
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • ¿dices que no se vive del aire?
  • Mensajes: 153
  • Karma: 0
tirar el gas noooo....
recuperarlo.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CODIGOS DE ERROR MARCA CHIGO hace 11 años 7 meses #98847

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
¿Como quedó, Antonio?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.230 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information