• Página:
  • 1

TEMA: MALOS OLORES

MALOS OLORES hace 13 años 10 meses #39873

  • LA CHOQUERA
  • Avatar de LA CHOQUERA
  • DESCONECTADO
  • JEFA
  • VOY A MI AIRE
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
Hola compañeros, a ver quien puede darme una solución eficaz y definitiva.

Tenemos un acondicionador TOSHIBA que emite muy mal olor nada más ponerlo en marcha, pero sólo en posición de verano, en invierno no huele.

El año pasado me pasé todo el verano limpiándolo con fungicidas de los que habitualmente usamos en estos casos pero no dió resultado y este año nada más ponerlo en marcha vuelve a oler.

Para colmo es el mío, el de mi casa, vamos que en casa del herrero cuchillo de palo.

Decidme que puedo hacer porque si no deja de oler este año me voy a hacer una liposucción gratuita, no soporto el olor.

Gracias de antemano.
El camino mas seguro es el de enmedio
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MALOS OLORES hace 13 años 10 meses #39886

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola choquera.

Parece que las Toshiba tienen esta tendencia.

Yo les suelo echar bactericidas, tienes el Tidas que es muy bueno, si no resuelves le echo Foragrass en estado casi puro, es un desengrasante, pero es muy fuerte y arrastra todo, despues del desengrasante inundar bien con agua y despues unas gotitas en la bandeja de alguna esencia que sea de tu agrado, despues de todo esto, problema resuelto.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MALOS OLORES hace 13 años 10 meses #39906

  • wilson
  • Avatar de wilson
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • querer es poder
  • Mensajes: 226
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 12
qizas con limpiarlo con alguna legia perfumada aparte de desinfectar y limpiar la bateria logres eliminar el olor
!! precaución con las partes electricas!! , saludos cordiales
si no tienes la solucion no dudes en preguntar posiblemente otro a tenido la misma duda y sabe la respuesta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MALOS OLORES hace 13 años 10 meses #39916

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola estoy con los compañeros, pero si al hacer esto sigues con el problema solo te quedara ponerle una bomba de condensados, puede que tu problema sea que acumula agua la bandeja de condensados y es eso lo que te da el olor. Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MALOS OLORES hace 13 años 9 meses #39923

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Y que sobre eso?
www.toshiba-aircon.com.hk/eng/p2b.asp
www.toshiba-aircon.com.hk/eng/p2b_pic1.asp
Que dice, que al apagar el equipo, el sigue funcionado, para secarse, y no crear malos olores.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MALOS OLORES hace 13 años 9 meses #39929

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Normalmente todo aparato que el desagüe este conectado a un desagüe de fregadera suele dar estos problemas, yo por mi experiencia toda maquina que conectaba a estos desagües, olores incrustados en la batería.

Una solución seria sacarlos de esos puntos de drenaje, pero es difícil ya que no todo el mundo quiere poner botellas.

Sobre quitarles el olor yo personalmente rocio en la batería interior una lejía olorosa mezclada con una poca de agua, me suele dar resultado pero a la que pasa el verano nos pasa otra vez lo mismo, te lo comento porque yo también tengo mi maquina que me da ese problema.

También existen en el mercado distintos bactericidas que te pueden solución puntualmente el problema, pero en lo personal , pienso que es una venta que hacen para nada.

Saludos.


,.-24
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MALOS OLORES hace 13 años 9 meses #39957

  • paulino
  • Avatar de paulino
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola a todos. Está claro que cuando un equipo huele es porque "recoge" los olores del ambiente, da igual de dónde salgan. Aunque se ventile o se limpie los filtros muchas veces es insuficiente, puesto que la batería del evaporador ha quedado impregnada del olor.
No siempre es suficiente limpiar la batería por fuera, es decir, la parte que vemos. Hay que profundizar en ella, pues sabemos que ésta tiene varios centímetros de grosor.
Personalmente utilizo un producto líquido que se llama ACTI COOL y lo vende una empresa que se llama KIMI RED. No sé de donde son, pero creo que es a nivel nacional y yo soy de Alicante.
Volviendo a los olores, este producto lo utilizo rebajado con agua y con una pistola a presión, algo parecido a las mochilas de fumigar pero bastante más pequeño, y rocío todo el evaporador con la pistola de presión y lo dejo actuar unos minutos. Después va saliedno toda la porquería de entre las lamas y con abundante agua voy limpiando la batería para que los trocitos vayas saliendo de la máquina.
Hasta el momento, a parte de quitar porquería siempre he elimninado los olores.
Si alguien prueba este producto que nos comente su experiencia.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MALOS OLORES hace 13 años 9 meses #39970

  • davidg
  • Avatar de davidg
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
buenas tardes :
yo he tenido problemas de olores con las maquinas en verano y por mi experiencia cuando no son de los desagues se los he achacado a los ambientadores domesticos. yo he usado el acti cool que es un limpiador de condensadores y baterias de aluminio creando una reaccion formando una espuma que limpia de dentro hacia afuera, lo tienes que usar rebajado con agua, la empresa se llama kimired y el nobre fiscal quimica tecnica s.l.u.
cl rosa de los viento nº 77 malaga aunque supongo que tendran delegaciones, si necesitas mas datos no dudes en pedirlos.
un saludo a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MALOS OLORES hace 13 años 9 meses #39999

  • LA CHOQUERA
  • Avatar de LA CHOQUERA
  • DESCONECTADO
  • JEFA
  • VOY A MI AIRE
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
Muchas gracias por vuestra ayuda, el acondicionador en custión no está conectado a ningún desagüe por lo que creo que el problema debe estar en las baterias. Ya tengo localizado el producto que me recomendais, ACTI-COLL, voy a probarlo y ya os contaré el resultado. :kiss:
El camino mas seguro es el de enmedio
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MALOS OLORES hace 11 años 7 meses #98326

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
¿Como te fué jefa?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.229 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information