Buenas tardes. tengo un problema en uno de los circuitos de un rooftop.
Es de R410 tiene presión de alta 21,1 aproximadamente y baja 11.2.
Esta claro que no funciona correctamente. la alta esta baja y la baja alta.
Lleva válvula electrónica y tiene bastantes antirretornos en la instalación.
Viendo es esquema que adjunto, cual creéis que puede ser el problema?
Los visores de los compresores están sin aceite y se ha comprobado la carga de refrigerante y es correcta.
el compresor hace un ruido muy intenso en la cabeza, si cierro un poco la válvula de servicio antes del filtro, baja la presión de baja y deja de hacer ese ruido.
¿Antirretornos? válvula de 4 vías?

adjunto una captura del esquema de refrigeración.
cualquier ayuda es bienvenida.

gracias.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en rooftop Airlan hace 1 año 8 meses #195842

  • rompefrio
  • Avatar de rompefrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
Buenas tardes.
Has contratado lectura transductor con manometros?
Si es real la lectura podria estar rota la VEE
Todo lo que se esta limitado por lo que ignoro