Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1830
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Yo creo que deverias volver al origen de la pregunta y la respuesta puede ser diferente dependiendo del tipo de maquina y de las protecciones que el fabricante monte en su equipo o de las opciones que en su momento instalo en el equipo.
Esta claro que una maquina sin control de condensacion con temperaturas bajas el liquido esta subenfriado en modo frio y todos sabemos que las VET empiezan a regular de forma rara con temperaturas de liquido por debajo de los 19ºC, si a esto le sumamos que el evaporador tiene una capacidad limitada para evaporar todo el liquido que el condensador esta mandando la mezcla puede ser compresor cascado.
Aunque inicialmente se estudia el lado de alta y baja aparte cuando se profundiza en el diseños de circuitos frigorificos se van añadiendo elementos que corrigen estos problemas por ejemplo las valvulas de inyecion de liquido, depositos de liquido en aspiracion etc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Recalentamiento y temperatura exterior
hace 4 años 4 meses #191615
Al final era la VET. El control de condensación lo tiene en modo frio solamente,tienes razon en parte,(como explicar que el circuito 1 funcione correctamente)esta claro que se cometieron muchos fallos en su cambio de ubicación (no se deberia pasarla pa exterior si esta diseñada para interior)Ayer se soluciono cambiando la VET.(no suelen fallar estas maquinas de eso en r410)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.