• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Recalentamiento y temperatura exterior

Recalentamiento y temperatura exterior hace 4 años 4 meses #191557

  • Richofis
  • Avatar de Richofis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 94
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
Hola buenas tengo una duda sobre como afecta la temperatura exterior al recalentamiento y subenfriamiento. Cuando tenemos temperaturas muy bajas en el exterior esto no debería afectar al recalentamiento(en teoria) pero en 2 maquinas iguales de r410 me baja el recalentamiento con temperaturas de 2 grados exteriores
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recalentamiento y temperatura exterior hace 4 años 4 meses #191560

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
¿Que temperatura interior ambiente y de consigna tienen ?

¿Sistema expansión por capilar o vee?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recalentamiento y temperatura exterior hace 4 años 4 meses #191561

  • Richofis
  • Avatar de Richofis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 94
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
Consigna 21 retorno 19,5
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recalentamiento y temperatura exterior hace 4 años 4 meses #191563

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
La temperatura exterior solamente puede afectar al control de condensación y si las paredes exteriores del recinto a climatizar alguna de ellas da al exterior y no está suficientemente aislada .

Yo creo qué el problema lo tienes : en bajo caudal ventilación , evaporador sucio , o control sistema expansión .

Faltan datos cómo comenté , capilar o vee , sistema inverter o on/off .

¿Es un equipo clima convencional , para una sala servidores informática o similar ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recalentamiento y temperatura exterior hace 4 años 4 meses #191564

  • Richofis
  • Avatar de Richofis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 94
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
Limpieza no, esta todo ok filtros correas etc,es una CIAT r410a 80kw,lonque si es una maquina que estaba instalada en interior y la pasaron para una terraza (en principio no esta diseñada para eso)nonesta aislada la unidad interior y pierde un monton de temperatura. Con un circuito trabajando apenas impulsa a 25°
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recalentamiento y temperatura exterior hace 4 años 4 meses #191565

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Richofis escribió:
Hola buenas tengo una duda sobre como afecta la temperatura exterior al recalentamiento y subenfriamiento. Cuando tenemos temperaturas muy bajas en el exterior esto no debería afectar al recalentamiento(en teoria) pero en 2 maquinas iguales de r410 me baja el recalentamiento con temperaturas de 2 grados exteriores
hay un tema que se llama Relación de Compresión y funcionamiento ideal del condensador en temperaturas extremadamente bajas...
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 4 años 4 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Richofis, rompefrio

Recalentamiento y temperatura exterior hace 4 años 4 meses #191566

  • rompefrio
  • Avatar de rompefrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
Buenas tardes.
Mirando el registro de presiones i temperaturas que has colgado i siendo el gas R-410, mi primera impresión es que falta gas. Yo recuperaria, pesaria i verificaria que la carga sea correcta
Todo lo que se esta limitado por lo que ignoro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recalentamiento y temperatura exterior hace 4 años 4 meses #191567

  • Richofis
  • Avatar de Richofis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 94
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
Es una Ciat del 2013 onn/off de 85 kw r410 2 circuitos +recuperación +resistencias VEE estaba instalada en interior y la reubicaron en exterior(en principio no valdría,la unidad interior no esta aislada y pierde muchísimo calor ademas el tramo de tubería ni le cambiaron el aislamiento
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recalentamiento y temperatura exterior hace 4 años 4 meses #191568

  • Richofis
  • Avatar de Richofis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 94
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
Yo desconfio de la VEE y los equipos que le montaron de frente que le soplan a la bateria exterior tampoco ayudan
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recalentamiento y temperatura exterior hace 4 años 4 meses #191569

  • Richofis
  • Avatar de Richofis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 94
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recalentamiento y temperatura exterior hace 4 años 4 meses #191570

  • Richofis
  • Avatar de Richofis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 94
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recalentamiento y temperatura exterior hace 4 años 4 meses #191571

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Me gustaría saber el modelo si es una: Ciat Airduo Nexia RSP o una ISP, u otro modelo.
Me parece una ISP
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Richofis
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.201 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information