• Página:
  • 1

TEMA: Error Daitsu DOS12Ui-VTA

Error Daitsu DOS12Ui-VTA hace 5 años 2 meses #189045

  • Alvaroj
  • Avatar de Alvaroj
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Buenos dias a todos y gracias de antemano por toda vuestra ayuda.
Soy nuevo por aqui y llevo relativamente poco tiempo reparando la electronica de los equipos de aire acondicionado.
Me encuentro con el siguiente error en la unidad exterior del titulo:
Hay 3 leds verdes de los cuales tengo los dos de la derecha encendidos permanentemente y el tercero apagado.
En el centro de la pcb hay un led verde junto a uno rojo, el verde permanece apagado y el rojo hace un parpadeo cada ciertos segundos.
La unidad interior no devulve ningun cosigo de error y cuando se conecta a la corriente y se manda a encender, el ventilador exterior funciona unos segundos y se para mientras que el compresor no hace nada.
Despues de esto se queda dando ese codigo.
Espero que alguien pueda decirme a que corresponde este codigo o darme el listado de errores para estas maquinas.
Muchisimas gracias de nuevo y mi enhorabuena por este trabajazo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error Daitsu DOS12Ui-VTA hace 5 años 2 meses #189049

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error Daitsu DOS12Ui-VTA hace 5 años 2 meses #189053

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Puedes empezar revisando las salidas de potencia de la tarjeta al compresor .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Alvaroj, rafareina.rrf@gmail.com

Error Daitsu DOS12Ui-VTA hace 5 años 2 meses #189059

  • Alvaroj
  • Avatar de Alvaroj
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
De los tres bornes de la pcb no salen ni 0,001 voltios, las bobinas del compresor estan bien y la entrada de tension y conexion a tierra son correctas.
Me dice hoy el instalador que me dio el aviso de la averia, que el dia que el lo reviso le salto el magnetotermico. Cosa que no ha vuelto a ocurrir.
Pienso que debe ser el modulo IPM que pensais?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error Daitsu DOS12Ui-VTA hace 5 años 2 meses #189060

  • Alvaroj
  • Avatar de Alvaroj
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Ademas, los condensadores llegan hasta unos 70-80 voltios y vuelven a cero, y sus capacitancias y resistencias serie equivalente indican que estan en perfecto estado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error Daitsu DOS12Ui-VTA hace 5 años 1 mes #189062

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si le saltó el magnetotérmico , una de las posibles causas es por consumo del compresor .
Puede ser que el bobinado éste ok y el compresor éste trabado.
Hay que verificar en los 3 terminales del módulo de potencia a compresor que sus salidas están ok y son equilibradas .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Alvaroj

Error Daitsu DOS12Ui-VTA hace 5 años 1 mes #189084

  • Alvaroj
  • Avatar de Alvaroj
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Muchas gracias por responder.
Pense eso yo tambien, lo extraño es que solo lo hizo saltar una vez y en las pruebas que yo he realizado no ha saltado ni media, solamente da el error que ya he comentado....
Esta semana volvere para probar la placa con un nuevo IPM montado y medir las salidas nada mas dar orden de arranque como habeis dicho. No obstante y ya que estamos, en caso de estar trabado el comoresor, habria forma de liberarlo?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error Daitsu DOS12Ui-VTA hace 5 años 1 mes #189086

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Liberarlo no , y en caso que se consiguiera se volvería a trabar .
Ojo que un compresor en mal estado te puede deteriorar una tarjeta y viceversa .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.220 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information