TEMA: problema acs con baxiroca aerotermia

problema acs con baxiroca aerotermia hace 5 años 5 meses #187540

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
El tema es que yo quitaría todos los apoyos eléctricos, si viviera solo y tuviera aerotermia, claro.
Pero la familia y la gente no entiende, y quiere agua a temperatura que le salte la piel, y en abundancia.
Así que al final tienes que poner sistemas que den agua a 60 y que además la den en abundancia. Ya te digo que si no se te quejan.
Última Edición: hace 5 años 5 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema acs con baxiroca aerotermia hace 5 años 5 meses #187543

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
ya sabes, mas agua caliente, mas consumo electrico, no hay mas,ya te digo que ojo con las resistencias , me da igual donde esten, el caso es que corte el termostato, si no corta sube la temp y te abre la valv de seguridad, y es donde esta el peligro, yo no jugaria mucho con las resistencias, si trabajan mucho o permanecen mucho tiempo trabajando hay que ver que cortan por termost..... lo bueno es saber donde esta la valv en el acumulador, pues agua a50 60 ºc que no te coja cerca como te abra la valv, esto va en serio, y que no te toque, sal,..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema acs con baxiroca aerotermia hace 5 años 5 meses #187555

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 283
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
no me termina de convencer esta maquina , no se puede quitar lo de las 2 horas en volver a calentar acs..en fin todo parece resuelto aunque echo de menos en esta maquina poder tener acceso a mas parametros y modoficarlos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema acs con baxiroca aerotermia hace 5 años 5 meses #187566

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Pedrin1234... Sino tienes habilitado el contacto DEL (revisa parámetro p8) lo puedes habilitar , revisa también los parámetros p13, 14 .....etc..etc.
Lo que tienes que hacer es deshabilitar a través de él la orden del modo calefacción y automáticamente el equipo en bomba calor pasará a acs.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema acs con baxiroca aerotermia hace 5 años 5 meses #187567

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si hay mucha demanda de acs , tendría que haber un sistema de apoyo ( bien solar o glp ) porque según lo que cuentas con las resistencias de los acumuladores de acs no es suficiente.
Ten en cuenta que el uso del acs es en momentos puntuales .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema acs con baxiroca aerotermia hace 5 años 5 meses #187569

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 283
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
gracias por la respuesta , haber el equipo calienta perfectamente el acs , mi unica duda en principio era que cuando calentaba el acs volvia a calefaccion y por configuracion del equipo (que creo que no puedo manipular) tiene un tiempo de 2 horas minimo en volver a la posicion de acs si quiero mas temperatura.. llame al sat de madrid y apenas me dicen nada... con el contacto DEL puedes modificar lo de las 2 horas?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema acs con baxiroca aerotermia hace 5 años 5 meses #187570

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
las resistencias ya comente que es otro circuito, y es de apoyo, si falla el sistema las resistencias entran en funcionamiento una dos etc segun demanda,
pero si puedes bajar el tiempo de demora bajalo, y comprobaras si puedes conseguir que trabaje mas tiempo en acs y si consigues mas temp , igual no puedes , ya comente eso esta en tiempo, temp, y capacidad, si quieres mas temp baja el tiempo de las 2 horas, si no lo logras tener mas temp es que la maquina no da mas, sal.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema acs con baxiroca aerotermia hace 5 años 5 meses #187572

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
A ver, lo que entiendo de la documentación subida por silen, es que tienes un parámetro, el p14, que es el tiempo máximo de funcionamiento continuo del ciclo acs con aerotermia. Viene de fábrica a 6 horas, y permite hasta 10. Cuando se pone en acs la máquina, y dirige el agua caliente por la v3v hacia el serpentín del interacumulador, va a estar como máximo las horas que dice p14 intentado calentar el acumulador. Si tienes 6, como viene de fábrica, en 6 lo deja y vuelve a calefacción. Lo deja siempre que no haya conseguido alcanzar la consigna de acs, si la alcanza antes de 6 horas, ya cambia a calefacción. Una vez entra en modo calefacción, no vuelve a acs hasta que pasen como minimo 2 horas, antes es imposible, la máquina no lo permite. Sólo creo que es posible si el usuario apaga la calefacción desde el mando, pues lo incompatible dice el manual que son calefacción y acs, y una vez cumplido un ciclo de acs, si la máquina está en calefacción y tiene demanda de calefacción, no permite que se enfríe la casa y tira seguido dos horas con calefacción. Si la apagas (la calefacción), y el acs demanda porque se ha consumido o enfriado, seguramente vuelva la bomba de calor a calentar el acs.
Última Edición: hace 5 años 5 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema acs con baxiroca aerotermia hace 5 años 5 meses #187573

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
El problema es el siguiente, un acumulador de 80 litros tarda media hora o menos en calentarse con resistencias (un termo eléctrico). Esta aerotermia busca calentar el acumulador, y una vez conseguido o agotado el tiempo máximo de intento, cambia a calefacción y ya durante 2 horas no volverá a intentarlo. Es crucial, como te dije, que compruebes si durante esas dos horas la aerotermia autoriza a las resistencias eléctricas del acumulador. Si no entra el apoyo en esas dos horas (y le da tensión la aerotermia), si el agua caliente se agota porque se duchan varias personas, no vuelve a calentarse. Es fundamental que entre el sistema eléctrico, que verás que corta con su propio termostato (funciona igual que un termo eléctrico, pero es preciso que tenga tensión durante esas dos horas). Si la aerotermia no lo activa, tendrás que enclavar el termo eléctrico (las resistencias eléctricas del acumulador) a la válvula de tres vías. Cuando la válvula de tres vías cierra el paso al acumulador, das tensión a las resistencias. Estas solamente se encenderán si el acumulador está frío. Si el termostato lo pones a 60 (el de las resistencias, que es una rueda que suele haber debajo del acumulador si es vertical, donde entran los cables), si lo pones a 60 solamente se van a encender las resistencias cuando el agua baje de 60, y si se duchan varios, rellenará de agua fría y arrancarán las resistencias durante esas dos horas.
Última Edición: hace 5 años 5 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema acs con baxiroca aerotermia hace 5 años 5 meses #187574

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, acabo de descargarme el manual de tu máquina. Nada, olvida lo del apoyo. Tienes las resistencias en la zona de agua primaria, la misma agua que pasa por el intercambiador de placas. Olvida la función que te dije y olvida lo de activar las resistencias del acumulador, que, como bien dijiste, no tiene. El acumulador no tiene resistencias, solo las tienes en la zona del primario, para apoyo acs o calefacción. Cuando estás en calefacción, esas resistencias es imposible que apoyen el acs, están en el agua primaria que mandas al suelo radiante o radiadores de baja temperatura. Por lo tanto, no hay nada que hacer. Se podría idear un sistema externo para dar servicio durante esas dos horas, enclavado a la válvula de 3 vías, pero ese acumulador no te sirve pues las resistencias no están en él. Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema acs con baxiroca aerotermia hace 5 años 5 meses #187575

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Como una imagen vale más que mil palabras, aquí tienes tu equipo, la situación de las resistencias de apoyo. He dibujado flechas de la circulación del agua en modo calefacción y cruces por donde no circula, el agua no llega al acumulador de acs, por mucho que entren las resistencias de apoyo, solo servirán para calentar la calefacción. Así estará 2 horas si ya ha cumplido el ciclo de calentamiento del acumulador. No volverá a acs aunque lo vacíen y se enfríe. Espero que hayas dimensionado bien el acumulador para la demanda de la vivienda, no te queda otra.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 5 años 5 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema acs con baxiroca aerotermia hace 5 años 5 meses #187576

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Disculpa si te he confundí más todo el rato con lo del apoyo eléctrico independiente de la máquina antes de descargarme la documentación, en mi empresa siempre ponían acumuladores con resistencias. En tu caso no tienes independencia con las resistencias. Ahora veo lo bien que lo hacían en aquella empresa donde trabajé, pues evitaban este tipo de situaciones y evitaban que, en caso de avería de la máquina, no hubiese acs. Cuando caía la máquina, el acumulador era un termo eléctrico, así de sencillo. Un saludo.
Última Edición: hace 5 años 5 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.301 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information