Hola, quisiera de todas maneras que comprobaras si te llega a 60 de acs con solo el compresor. Es que tampoco quiero ir por ahí opinando que no llegan y que luego ya todos los equipos estén alcanzando esa temperatura. Yo hace 1 año que no toco aerotermia doméstica, y las 3 ó 4 marcas que he tocado, LG, Panasonic... En ninguna de ellas las pusieron los instaladores sin poner apoyo eléctrico, caldera, etc. La verdad es que me han dicho que sí llegan a esa temperatura, pero como cuando yo las reparaba no lo vi, pues me cuesta creerlo (y no estuve demasiado tiempo en ese trabajo).
Y una cosa más, las que yo tocaba tenían prioridad al acs configurable. Siempre que yo llegaba ese parámetro ya lo había puesto el instalador. Esto significa que en cuanto se enfríe el depósito, la máquina suspende su trabajo de calefacción o frío y comienza a calentar el acs. Me parece muy raro eso de las 2 horas que dices. Realmente nunca lo había visto. Además por defecto creo que estas máquinas siempre dan prioridad al acs, imagina qué es más importante, ducharte caliente o tener la casa climatizada...
Por favor, intenta hacer esa comprobación y poner el acs a 60 grados. Siempre que no lleve resistencias ni apoyo de caldera, verifica que alcanza esa temperatura dentro del depósito de acs. De hecho intervine en alguna reparación donde el agua no pasaba de 45 grados en el depósito y se quejaban de que no estaba suficientemente caliente. La rueda de debajo del acumulador que gobierna la resistencia estaba a tope pero no le llegaba tensión. Vi que la salida del bornero de la máquina sí se activaba para calentar con resistencias de apoyo, y esa salida pasaba por un magnetotérmico que puso el instalador y que estaba roto (no enganchaba). Ahí aprendí que la máquina llegaba a 45 grados solamente y demandaba apoyo externo porque no podía más, no alcanzaba a 60 grados. Luego lo pensé y es normal: un depósito a 60 grados exige que el agua del primario, del serpentín, vaya a 65 como mínimo, lo que significa que la máquina debería condensar en agua a 65 grados o más... Por eso no llega. Un saludo.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esto es de Daikin, al parecer concuerda con lo que yo vi, máximo impulsan a 50 y acumulan a 45 el acs. Para más, hace falta apoyo eléctrico o de caldera, o bien sistemas ya más complejos como ese de Daikin de doble etapa, o cosas ya más avanzadas...
De todos modos no descarto que tu equipo llegue, el documento que he subido es de 2013. Hace 5 años.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
problema acs con baxiroca aerotermia
hace 5 años 4 meses #187515
parece que ya esta resuelto , parece ser que esta maquina una vez que calienta el acs y vuelve a calefaccion tiene un retardo de 2 horas para porder pedir de nuevo acs...
Sino tiene más configuración , estas limitado en acs , hay que ajustar y personalizar muy bien la instalación en función de la demanda .
Consumo elevado energía y cliente insatisfecho .
Sistema aerotermia convencional normalmente la temperatura máxima en bomba calor son 50ºC .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
problema acs con baxiroca aerotermia
hace 5 años 4 meses #187517
Vaya castaña, dos horas sin producir acs, y sin apoyo ni eléctrico ni de caldera. Supongo que no tendrán hijas. Propónle una mejora del sistema si no sois los instaladores. Cambiar el acumulador por uno híbrido eléctrico, al menos para dar servicio si se duchan varios.
PD. Una cosa es eficiencia energética y todo eso que dicen de la aerotermia, y otra tener un sistema que no pasa de 45 grados en acs y que pasado su tiempo no arranca hasta dos horas después, tardando una hora más por lo menos en calentar. Son 3 horas sin agua...
hol ya lo dije,si no le das un tiempo , es que funciona asi,lo que digo siempre es no estar toqueteando, por que la quina se vuelve loca, deja que la maquina trabaje,y no tocar salvo averia, sal....
hol ya lo dije,si no le das un tiempo , es que funciona asi,lo que digo siempre es no estar toqueteando, por que la quina se vuelve loca, deja que la maquina trabaje,y no tocar salvo averia, sal....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
problema acs con baxiroca aerotermia
hace 5 años 4 meses #187521
en grandes instalaciones y mas en hospitales, ya no se usan acumuladores , el agua caliente esta recirculando siempre,y se mantiene caliente, esto es por la salud , ya lo comente otras veces aqui, los acumuladores no se estan montando y los estan en servicio se estan anulando, pero de esto hace tiempo, en instalaciones caseras no lo se, en la documentacion te dira que temp puedes alcanzar,y se trata del consumo tiempo,y la capacidad que tiene , sal.... si esta bien programada mas vale que dejes a la maquina que haga su trabajo, no hay milagros, sal.... instalacionesyeficienciaenergetica.com/v...ones-de-calefaccion/
en el jpg que envia el compañero se puede leer lo que yo digo, 2 horas de espera...la aerotermia si tiene resistencias 2 etapas en concreto y llega a 60 ºc el deposito y va desactivando la resistencia cuando lo necesita....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
problema acs con baxiroca aerotermia
hace 5 años 4 meses #187523
la aerotermia si tiene resistencias 2 etapas en concreto y llega a 60 ºc el deposito
Claro que las debía tener, pero decías que no, y quién soy yo para contradecirte. Ahora el siguiente paso es ver si durante esas dos horas que no da servicio, activa la salida del apoyo eléctrico. En la bornera de la máquina, junto a la salida para válvula de 3 vías, suelen tener una salida fase neutro para estos menesteres. Los instaladores por esta zona normalmente aprovechan esa salida o bien para alimentar un contactor que dé paso a las resistencias, o bien directamente. Suele verse por aquí un enchufe en la pared que es gobernado por la máquina. Ese enchufe solamente tiene tensión cuando la máquina demanda apoyo de las resistencias. Aquí en la costa alicantina hay media costa construida así. Pues bien, a ese enchufe se conectan las resistencias del depósito de acs. Tú tendrás un sistema análogo, o distinto, pero siempre ha de ser gobernado el apoyo eléctrico por la máquina, igual que gobierna la válvula de tres vías. La cuestión es que en esas dos horas el depósito de acs se te quede con tensión como si fuera un termo eléctrico, para que pueda seguir dando servicio, y se regula con el termostato propio de las resistencias, una rueda que lleva y puedes subir y bajar. Para evitar quejas, habría que cerciorarse de que la aerotermia dé tensión al apoyo para que mantenga la temperatura con electricidad, regulado por su termostato como un termo eléctrico de toda la vida. Un saludo.
todas las que conoci tenian resistencias de apoyo, si te digo de vijilar muy bien el termostato que corta las resistencias . si no cortara tendrias un problema gordo, y dependiendo del emplazamiento,puede causar daños a personas cercanas, sal....
la temp del agua puede estar regulada para 50ºc , puedes alcanzar los 60 pero si tedice a 50 pues 50 , todo lo que suba + es problema del usuario, las resistencias siempre son un circuito aparte , con su contactor, solian ser a 380v sal...si alcanzas los 60ºc es con la ayuda de las resistencias,ojo al termostato que no te corte y tengas problemas,sal....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.