TEMA: Regular llave tour Anderson

Regular llave tour Anderson hace 4 meses 1 semana #187091

  • isati
  • Avatar de isati
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 182
  • Gracias recibidas 59
  • Karma: 0
Hola estoy viendo unos fancoils y los que estuvieron antes han cambiado todos los números y vueltas de las llaves rojas.Me comentan que hay que regularla desde la más cerca de la enfriadora a la más alejada.Pero no sé que numeración y si a ojo con termómetros se podría hacer.Gracias y un saludo a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

 

 

Regular llave tour Anderson hace 4 meses 1 semana #187094

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1344
  • Gracias recibidas 924
  • Karma: 30
Hola, yo intentaría que el agua tuviera un salto de 5 grados en el fancoil entre la entrada y la salida del agua. Ejemplo, si entra a 7, que salga a 12 grados. Si sale a menos de 12, es que pasa mucho caudal, tienes que cerrar. Si sale a más de 12, es que pasa poco caudal, tienes que abrir.
Eso es lo único que se me ocurre. Y es teórico. Sé que se suelen diseñar así las instalaciones. Pero no lo he hecho nunca eso de regular las tour anderson y la verdad no sé si se suele hacer así. A ver si alguien con más experiencia corrobora el método o aporta otro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: isati

Regular llave tour Anderson hace 4 meses 1 semana #187096

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 171
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 3
Necesitas esta herramienta y conocer el caudal de agua requerido.

www2.imi-hydronic.com/es/productos-y-sol...strumentos/ta-scope/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: isati

Regular llave tour Anderson hace 4 meses 1 semana #187097

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • CONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11016
  • Gracias recibidas 1439
  • Karma: 69
hol esto es un video para que veas que la regulacion esta en el foro para ese tipo de valvulas, algunas mas en climatizacion en la sala de jose en evaporadores en climatizacion tienes caleffi y tiene de todo, y te diran la capacidad que admite cada fan coil caudal etc,
risa136:,gif
Última Edición: hace 4 meses 1 semana por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: isati

Regular llave tour Anderson hace 4 meses 1 semana #187098

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • CONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11016
  • Gracias recibidas 1439
  • Karma: 69
Última Edición: hace 4 meses 1 semana por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: isati

Regular llave tour Anderson hace 4 meses 1 semana #187115

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1479
  • Gracias recibidas 967
  • Karma: 51
De toda la vida en instalaciones centralizadas se han colocado valvulas de asiento en los colectores para regular el caudal, el funcionamiento es simple el agua va donde menos perdida de carga encuentre, si coloco un elemento que pueda regular esa perdida de carga no tendre circuitos preferentes.
¿Como se realiza? muy facil como en una instalacion al final la tuberia ni va por donde se proyecto, se desconoce las perdidas de carga de codos,tubos,valvuleria etc. Se opta por el metodo indirecto que es el salto termico entre la ida y el retorno es lo mas fiable.
El ordenador mola, pero muchas veces tienes problemas de sonido y terminas por regular por temperatura y sonido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, isati, francismorcillo

Regular llave tour Anderson hace 4 meses 1 semana #187117

  • isati
  • Avatar de isati
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 182
  • Gracias recibidas 59
  • Karma: 0
El salto térmico en entrada y salida de tubería en fancoils.Q sería de 5 grados?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Regular llave tour Anderson hace 4 meses 1 semana #187119

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 893
  • Gracias recibidas 813
  • Karma: 22
Depende del numero de válvulas a ajustar y si son muchas lo ideal es la herramienta del fabricante para su ajuste. El salto que comentas en el fancoil en principio esta bien pero se vera afectado por la posición del resto de fancoils.

Si hay muchas válvulas, ramales, columnas, hace falta un esquema hidráulico y obviamente que todos ellos dispongan también de válvulas de ajuste de PERDIDA DE CARGA. En mayúsculas para señalar que es lo que esas válvulas ajustan. Si la instalación es grande y solo hay válvulas en los fancoils no cabe perder el tiempo. Todas abiertas y a ver donde esta (fancoil) el problema de caudal para intentar corregirlo puntualmente.

www.ataguia.es/docs/subseccion_adjunto_equilibrado5_489.pdf
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, isati, francismorcillo

Regular llave tour Anderson hace 2 meses 3 semanas #187882

  • Alfred83
  • Avatar de Alfred83
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
Hola, en el proyecto de climatizacion del edificio, deberian aparecer las valvulas TA con su numero de vueltas correspondiente y caudal m3/h o l/s al cual tienen que estar reguladas, al menos nosotros lo tenemos así en el edificio donde estamos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.