• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Condensación tuberias

Condensación tuberias hace 5 años 7 meses #186890

  • pepe_gsx
  • Avatar de pepe_gsx
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Hola a todos, tengo una sala de rack en la que han instalado 2 splits, las condensadoras están a unos 20 metros, y las tuberías van las 4 juntas, cada una con su aislante en buen estado e individual para cada una, y me condensa toda la tirada de tuberías, en la sala la temperatura de consigna es 16 grados, de manera que los splits no paran prácticamente en todo el dia, que puedo hacer para evitar la condensación? Gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación tuberias hace 5 años 7 meses #186891

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Si las tuberias estan aisladas¿Como obserbas que condensen?
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: pepe_gsx

Condensación tuberias hace 5 años 7 meses #186893

  • pepe_gsx
  • Avatar de pepe_gsx
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Me condensa el aislante, por fuera, no me había pasado nunca, no se si deberia cambiarlo por uno de mas espesor, pero es complicado por que son 4 tuberías y 20 metros, también había pensado en poner un forro que me cubra las 4 tuberías
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación tuberias hace 5 años 7 meses #186895

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
¿Que espesor y aislamiento tiene ahora? ( es coquilla negra , aislamiento plástico blanco que viene con el cobre).

No puede ser que en algún punto tengas el aislamiento roto y de ahí vaya por toda la línea frigorífica.

¿Te condensan las dos o sólo una ?
¿Que temperatura y humedad hay por dónde van las líneas frigoríficas?
.....etc...etc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: pepe_gsx

Condensación tuberias hace 5 años 7 meses #186896

  • pepe_gsx
  • Avatar de pepe_gsx
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
El espesor no lo se, pero se ve del más fino, es coquilla negra, sellada una con otra con cinta aislante de la ancha, no está rota, condensa por fuera está toda la tirada con gotitas, la temperatura por donde pasan es d e unos 25° y la humedad no la se, condensa las 2 lineas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación tuberias hace 5 años 7 meses #186897

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Mala calidad del aislamiento .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias, pepe_gsx

Condensación tuberias hace 5 años 7 meses #186902

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Hace unos años que me percaté de la merma en calidad de la mayoría de fabricantes de coquilla...

Pasar de paredes de 13mm en la que no hay problema a 19 y tener que cambiarla en 4 años...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: pepe_gsx

Condensación tuberias hace 5 años 7 meses #186904

  • pepe_gsx
  • Avatar de pepe_gsx
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Y que haríais, cambiar la coquilla de las 4 tuberías con lo que supone 1/4 y 3/8 o probar de cubrir con coquilla de 1 pulgada o 1-1/8 con buen espesor que me coja las 4 tuberias con su coquilla incluida
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación tuberias hace 5 años 7 meses #186906

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
se me da que el equipo o los equipos están trabajando con una temperatura muy baja de evaporación.
hay necesidad de tomar temperatura a la salida de la unidad exterior y al regreso.
como el aislante térmico, de las tuberías, ya se humedecio se hace necesario cambiarlo y aprovechar para colocar uno de mayor espesor de aislamiento.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación tuberias hace 5 años 7 meses #186907

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Lo más aconsejable es eliminar el elastómero actual y sustituirlo por uno mejor, a ser posible con barrera antivapor y bien ajustado al tubo.

Las uniones pegadas.

En una instalación con un problema similar separé líneas de líquido y de retorno, forrando de una 6 tubos de retorno, pero no era un equipo de clima que se pueda ver afectado por sensores en el retorno del equipo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación tuberias hace 5 años 7 meses #186908

  • boecesar
  • Avatar de boecesar
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 34
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 0
¿La sala del rack está en un sótano?. ¿Tiene ventilación la sala?.
Mide la humedad de la sala..
Por lo demás coincido con lo espuesto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación tuberias hace 5 años 7 meses #186911

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Pepe tienes varias opciones si te lo puedes permitir :
Ir probando cómo comentas con aislamiento de mayor diámetro y ver que tal va .

Comprobar temperatura y humedad por dónde van las líneas frigoríficas , retitar el aislamiento actual e instalar el adecuado para las condiciones que tiene la instalación.

El cliente o tú decides .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.229 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information