TEMA: Condensación tuberias

Condensación tuberias hace 5 años 6 meses #186921

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol....culpables humedad y temperatura, asi que si despues tiene un aislante que no es el que corresponde, para esa temp , tendrias que regular la temp y la humedad en el ambiente,si quieres eliminar el goteo,sal... risa136:,gif
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación tuberias hace 5 años 6 meses #186923

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
En lo que se refiere al aislamiento, deduzco que el instalador al montar las maquinas instalo en las tuberías el aislamiento correcto para el uso correcto de los equipos.
Otro tema es que tus splits estén funcionando con unas temperaturas ambiente anormales; pero todo tiene solución en esta vida miras el RITE y veras que tienes una tabla para tuberías de circuitos frigoríficos de climatizan y otra para fluidos fríos y calientes, bien escojes la de fluidos fríos y para exterior con una temperatura inferior a -10ºC son 50 mm u 0ºC son 40 mm.
Las splits tienen que ser de lo mejorcito del mercado porque para trabajar con esas temperaturas ambiente ni con equipos de precisión, salvo que el proyecto lo especifique pueden trabajar con esas temperaturas tan bajas sin instalar válvulas de inyección de liquido en la aspiración de los compresores. Supongo que llevaran compresores scroll porque un alternativo o rotativo ya hubiese cascado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación tuberias hace 5 años 6 meses #186939

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Goldete .
Sino pueden trabajar a ésa temperatura ambiente.
¿ porque el 99,9% de los equipos ( doméstico) de climatización el set de temperatura en su mando de control lo admite ?
Cuando dice que "casi no paran " seguro que se quedan justos de capacidad y están las 24h a piñon siendo prácticamente equipos on/off , con lo cual no creo que lleguen al set de consigna (16ºC) y por supuesto el cálculo y estudio de su instalación habrá sido a ojímetro .

En cuanto al aislamiento por normativa todas las líneas de cobre ( rollos de 20 y 50mt ) con aislamiento de fábrica vienen con espesor de 10mm , otro punto es que el instalador ponga el que más le interese o tenga a mano.

Veo una instalación que sea echo sin tener en cuenta muchos factores .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación tuberias hace 5 años 6 meses #186958

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Buena pregunta, que en cualquier caso deveria ser respondida por los fabricantes. Como curiosidad en el manual de DAIKIN que se le entrega al cliente vienen las condiciones de funcionamiento y limita a 18ºC en modo frio y el mando no permite bajar de los 18ºC.
Efectivamente el RITE dice que para CLIMATIZACION el mínimo son 10 milímetros, pero como siempre leemos y no comprendemos.
Según tabla de 13 a 26 milímetros para exterior son 20 milímetros y media pulgada son casi 13 milímetros es decir que una tubería de media pulgada debe de llevar 20 milímetros exterior que curiosamente es la misma medida para fluidos fríos del RITE.
¿Comprendes la jugada?
El administrador ha desactivado la escritura pública.