• Página:
  • 1

TEMA: Wussi inverter

Wussi inverter hace 5 años 10 meses #185408

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
Hola, fui a verificar un minisplit wussi inverter como de 24,000btu, el cliente me decía que después de 1 hora se apaga y deja de funcionar, yo estaba de prisa por mucho trabajo y le puse manometros y la presión está en 123psi (r 410) y todas sus piezas funcionando, a las dos horas me llaman y me dicen que se volvió apagar( no me da código de error) que me recomiendan verificar?
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Wussi inverter hace 5 años 10 meses #185410

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
Algún comentario?
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Wussi inverter hace 5 años 10 meses #185411

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Lo lógico seria que colocaras manómetros y pinza amperimétrica y te quedaras observando que es lo que hace el equipo en el momento de apagarse.
si lo encuentras trabajando o apagado es muy difícil hacer un diagnóstico.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 5 años 10 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jorge777

Wussi inverter hace 5 años 10 meses #185418

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol pues eso hay que hacer comprobaciones, si el compresor se para por temp,baterias sucias, esa presion parece buena, pero hay que estar un tiempo comprobando la maquina,ver lo que hace,repaso de conexiones etc etc si hace ruido,
eso es b,c. comprobar vent,, exterior las sondas, sal. si no marca alarma creo debe ser la temp del compresor , comprobar si se calienta no se refrigera comprobar bobinas,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jorge777

Wussi inverter hace 5 años 10 meses #185429

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
jorge777 escribió:
( no me da código de error) que me recomiendan verificar?

Volver a ir .
Y con más calma chequear consumo y parámetros de funcionamiento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jorge777
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.229 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information