• Página:
  • 1

TEMA: vrv iv Daikin bateria maquina exterior congelada

vrv iv Daikin bateria maquina exterior congelada hace 6 años 3 meses #182434

  • carlines
  • Avatar de carlines
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenos dias compañeros.
Tengo una Daikin Vrv IV modelo RYYQ16T7Y1B,Gas 410A,que da servicio a cuatro maquinas interiores.
El tramo desde la azotea hasta las interiores es de unos 45 metros.
El deposito de liquido y la bateria exterior se congelan.
Meti los manometros y tengo en alta 25 y en baja 16.por lo que se dispara el presostato de alta,luego se rearma y durante el dia funciona pero sigue haciendo un poco de hielo dentro de la maquina exterior sobre todo a la salida de los compresores y el deposito de liquido.
Sugerencias?
Gracias.
Esta maquina esta funcionando 24 horas y siempre a 22-24 grados,vamos que no para y nunca llega alcanzar la temperatura de consigna porque esta instalada en una zona de muchismo paso y en la que trabajan 24 horas.
Nunca es malo preguntar sin abusar,otra cosa es que quieras aprender sin estudiar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

vrv iv Daikin bateria maquina exterior congelada hace 6 años 3 meses #182445

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola .
Con 25 kg no te salta por alta ése equipo , algo más hay .
Por otra parte es normal que la unit exterior tenga la batería con escarcha , ya que actúa el control de condensación.

Ves a un mando brc de una unit interior pulsas una vez test y te saldrá el último código de alarma .

Empieza por ahí .

Un saludo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

vrv iv Daikin bateria maquina exterior congelada hace 6 años 3 meses #182448

  • carlines
  • Avatar de carlines
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas.
El codigo era E3_01.
Nunca es malo preguntar sin abusar,otra cosa es que quieras aprender sin estudiar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

vrv iv Daikin bateria maquina exterior congelada hace 6 años 3 meses #182451

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Verifica el presostato de alta y el transductor de presión .
Por otra parte el sistema lleva juntas Refnet a las unit interiores , repartidores o cajas BS ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

vrv iv Daikin bateria maquina exterior congelada hace 6 años 3 meses #182455

  • carlines
  • Avatar de carlines
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
No lleva juntas Refnet ni cajas Bs.
Cuando quite el presostato debo de independizar la maquina para no perder gas?
Nunca es malo preguntar sin abusar,otra cosa es que quieras aprender sin estudiar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

vrv iv Daikin bateria maquina exterior congelada hace 6 años 3 meses #182478

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
carlines escribió:
No lleva juntas Refnet ni cajas Bs.
Cuando quite el presostato debo de independizar la maquina para no perder gas?
Pues si no las lleva, seran tes.
Las tes no estan permitidas, en daikin al menos antes, no se ahora, en otras marcas si.
A la segunda pregunta siempre es mas seguro por si acaso.
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

vrv iv Daikin bateria maquina exterior congelada hace 6 años 3 meses #182483

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
multimarcas escribió:
carlines escribió:
No lleva juntas Refnet ni cajas Bs.
Cuando quite el presostato debo de independizar la maquina para no perder gas?
Pues si no las lleva, seran tes.
Las tes no estan permitidas, en daikin al menos antes, no se ahora, en otras marcas si.
A la segunda pregunta siempre es mas seguro por si acaso.
Salu2
Las derivaciones siempre con junta Refnet ( Y ) .
Excepto algunos modelos antiguos , los nuevos vienen roscados , por lo que no debes tener problemas .
Antes de quitar verifica que es ése elemento el que falla , normalmente está tarados a 40kg , si se activa a 25kg la causa la tienes en el , si el fallo lo tienes en el transductor debes verificar su voltaje de salida con la presión del circuito.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

vrv iv Daikin bateria maquina exterior congelada hace 6 años 3 meses #182607

  • carlines
  • Avatar de carlines
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Bueno pues después de verificar todo lo que pude.
Me decidí a meter gas, metiendo casi 3,700 kg.
Lleva 15 días funcionando y no a vuelto a dar la lata.
Un saludo compañeros y gracias por vuestras respuestas.
Nunca es malo preguntar sin abusar,otra cosa es que quieras aprender sin estudiar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

vrv iv Daikin bateria maquina exterior congelada hace 6 años 3 meses #182623

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Te salta por alta , añades más refrigerante y no vuelve a dar avería.........raro...raro.

El tiempo dirá .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.214 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information