Buenas! he ido a una instalación de una tienda que tiene una unidad interior de techo LG modelo UB18NBB, y una unidad exterior en un patio, modelo LG UU18W inverter. El refrigerante es R410A.
Estos equipos vienen reutilizados de una vivienda, que el cliente decia que funcionaban perfectamente. Ellos mismos lo han instalado en el sitio actual, indican que han hecho vacío y les fueron a cargar gas, y sucede lo siguiente:
En modo calor: El equipo funciona, echando una temperatura de expulsión de aire de 50º, y siendo la temperatura ambiente 16º. La presión de alta sube hasta 35Bar hasta que se para de repente. En la placa electronica de la exterior no sale ningun error en el código de luces de los leds. Al cabo de 5min, vuelve a arrancar, funcionando hasta que vuelve a llegar cerca de los 35Bar, y el ciclo se vuelve a repetir sin parar. El consumo eléctrico en ese instante es de 12A, y la placa indica 11A nominal.
Por otro lado, en modo frío la presión de baja se corresponde a 0º, la temperatura de expulsión del aire ronda los 9º. En el local hay 14º de temperatura ambiente, y el termostato permite 18º como mínimo, por lo que coloqué la sonda de temperatura al lado de una bombilla para que detecte calor y arranque. La máquina permanece arrancada unos 10minutos en frío hasta que se vuelve a parar. En ese modo, el condensador de la unidad exterior está tibio, y la descarga del compresor igual, mas o menos a temperatura ambiente.
He mirado todas las placas y sus soldaduras, todo bien. Las sondas me dan el valor correcto. El presostato de baja funciona bien y se encuentra el contacto cerrado siempre. La interconexión ud.ext y ud.int está bien cableada. Tensión de alimentación 230v. Ningún tubo obstruido ni curvas exageradas. Ninguna fuga. Válvula de 4 vías funciona bien y la electroválvula también.
En alguna ocasión trabajando me he encontrado con equipos LG que arrancan bien y al cabo de unos minutos (10 o 15) se paran, y a los 5 minutos vuelven a arrancar, repitiendose el proceso. Tras pelearme con la máquina y con el servicio técnico, resulta que las sondas de entrada y salida de la ud.interior estaban invertidas. En ese caso fue cambiarlas de sitio y todo funcionó como debe. En éste caso lo he probado por si acaso, pero no se solucionó.
La carga de gas y vacío lo ha hecho una empresa instaladora, por lo que confío en la ausencia de incondensables.
¿A alguien le ha pasado algo parecido o tiene alguna idea de qué más comprobar??
Gracias!