• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Avería fantasma

Avería fantasma hace 6 años 3 meses #182208

  • Gabrielsll
  • Avatar de Gabrielsll
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Buenas! he ido a una instalación de una tienda que tiene una unidad interior de techo LG modelo UB18NBB, y una unidad exterior en un patio, modelo LG UU18W inverter. El refrigerante es R410A.

Estos equipos vienen reutilizados de una vivienda, que el cliente decia que funcionaban perfectamente. Ellos mismos lo han instalado en el sitio actual, indican que han hecho vacío y les fueron a cargar gas, y sucede lo siguiente:

En modo calor: El equipo funciona, echando una temperatura de expulsión de aire de 50º, y siendo la temperatura ambiente 16º. La presión de alta sube hasta 35Bar hasta que se para de repente. En la placa electronica de la exterior no sale ningun error en el código de luces de los leds. Al cabo de 5min, vuelve a arrancar, funcionando hasta que vuelve a llegar cerca de los 35Bar, y el ciclo se vuelve a repetir sin parar. El consumo eléctrico en ese instante es de 12A, y la placa indica 11A nominal.

Por otro lado, en modo frío la presión de baja se corresponde a 0º, la temperatura de expulsión del aire ronda los 9º. En el local hay 14º de temperatura ambiente, y el termostato permite 18º como mínimo, por lo que coloqué la sonda de temperatura al lado de una bombilla para que detecte calor y arranque. La máquina permanece arrancada unos 10minutos en frío hasta que se vuelve a parar. En ese modo, el condensador de la unidad exterior está tibio, y la descarga del compresor igual, mas o menos a temperatura ambiente.


He mirado todas las placas y sus soldaduras, todo bien. Las sondas me dan el valor correcto. El presostato de baja funciona bien y se encuentra el contacto cerrado siempre. La interconexión ud.ext y ud.int está bien cableada. Tensión de alimentación 230v. Ningún tubo obstruido ni curvas exageradas. Ninguna fuga. Válvula de 4 vías funciona bien y la electroválvula también.


En alguna ocasión trabajando me he encontrado con equipos LG que arrancan bien y al cabo de unos minutos (10 o 15) se paran, y a los 5 minutos vuelven a arrancar, repitiendose el proceso. Tras pelearme con la máquina y con el servicio técnico, resulta que las sondas de entrada y salida de la ud.interior estaban invertidas. En ese caso fue cambiarlas de sitio y todo funcionó como debe. En éste caso lo he probado por si acaso, pero no se solucionó.

La carga de gas y vacío lo ha hecho una empresa instaladora, por lo que confío en la ausencia de incondensables.

¿A alguien le ha pasado algo parecido o tiene alguna idea de qué más comprobar?? 956844.gif

Gracias!
Última Edición: hace 6 años 3 meses por Gabrielsll.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería fantasma hace 6 años 3 meses #182209

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Yo apostaría al exceso de gas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería fantasma hace 6 años 3 meses #182210

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Me huele a exceso de carga de gas.

Si el equipo estaba instalado en otra vivienda y la tirada de tuberías era mayor posiblemente necesitase añadir carga de gas.

Al desinstalar el equipo se recuperaría la carga en la unidad exterior para su traslado.

Yo extraeria el gas y pesaría la botella para ver la carga de gas actual y la compararía con la documentación del aparato.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería fantasma hace 6 años 3 meses #182213

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
yo diria que por que no va la empresa que lo instalo y etc, segun dices sal,,,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería fantasma hace 6 años 3 meses #182214

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
yo diria que por que no va la empresa que lo instalo y etc, segun dices sal,,,
hay una cosa que no entiendo, si no son iguales las sondas, como estan cambiadas, , igual estan mal enganchadas las tuberias, seguro que la carga esta bien, y el gas tambien, analiza ese circuito, que es lo que tiene,sal,,,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería fantasma hace 6 años 3 meses #182216

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Habría que valorar el funcionamiento del equipo y verificar más datos .
Podría ser la sonda del intercambiador interior .
También habría que verificar cuando y como actúa el ventilador interior y exterior .
Alguna obstrucción en la línea frigorífica de líquido .
Sondas de intercambiador exterior y de ambiente.
Última Edición: hace 6 años 3 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería fantasma hace 6 años 3 meses #182218

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola.
Gabriel, en alguna parte pones que funcionando en modo frío, la presión de baja se va a cero. Que yo sepa, ningún equipo de AA trabaja con una presion de cero psi, bar,etc. Ni siquiera en invierno.
O tenes problemas con la carga de gas, o tenes alguna obstrucción.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería fantasma hace 6 años 3 meses #182219

  • Gabrielsll
  • Avatar de Gabrielsll
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
La presión de baja se corresponde a 0º de temperatura, es decir 7´5bar, y se mantiene.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería fantasma hace 6 años 3 meses #182222

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Ok. Entendí mal
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería fantasma hace 6 años 3 meses #182223

  • Fiti1970
  • Avatar de Fiti1970
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Buenos días
A mi me huele a q para por exceso de gas y es el térmico del compresor el q para la unidad y cuando se enfría vuelve a arrancar
Volvería a hacer carga exacta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería fantasma hace 6 años 3 meses #182227

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Feliz Año .

Es un equipo inverter con R410a , y éso también nos hace más fácil evaluar el funcionamiento .

Hay que evaluar como trabaja el equipo , como si un paciente fuese , a veces hablan .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería fantasma hace 6 años 3 meses #182240

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol ten cuidado con lo del paciente, no sea que alguien se moleste,sal,,,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.232 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information