• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Problema cassette LG AT/UU30

Problema cassette LG AT/UU30 hace 6 años 5 meses #181283

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Tengo un problema con un split cassette LG ATNH306/AUUH306B (ya tiene unos añicos, 15) que me esta dando el siguiente problema: para la unidad exterior al alcanzarse la temperatura de consigna y ya no vuelve a arrancar si no se le quita la alimentación general al split. Una vez rearmado el limitador la unidad exterior vuelve a funcionar y hasta alcanzar nuevamente la temperatura de consigna y ya sea ella de 22 o 26ºC. Para y ahí se queda nuevamente.

No da ninguna alarma de funcionamiento en los led del cassette, ni el el mando remoto. La unidad exterior cuando funciona funciona y hasta alcanzar la temperatura de consigna máxima (en pruebas) de 30ºC. Unidad interior, exterior y filtro limpios.

¿Placa de la unidad interior o exterior?, ¿alguna otra cosa?

Muchas gracias de antemano.
Última Edición: hace 6 años 5 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema cassette LG AT/UU30 hace 6 años 5 meses #181285

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola Moncayo, es inverter ? es bomba de calor parece no ? por lo de la consigna de 30ºC, en ese caso pruebala en modo frio aver si hace lo mismo aver si alguna sonda ... , a que te refieres con el limitador de la unidad exterior ?
Telefono SAT LG : 963 05 05 00
Saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Moncayo

Problema cassette LG AT/UU30 hace 6 años 5 meses #181286

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
No es inverter. Es bomba de calor de 7.500 w/h con dos compresores trabajando en paralelo. Con limitador me refiero al interruptor magnetotermico que alimenta electricamente a las unidades interior y exterior..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema cassette LG AT/UU30 hace 6 años 5 meses #181287

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Exceso de consumo¿¿
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema cassette LG AT/UU30 hace 6 años 5 meses #181288

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol, si tiene presostato de rearme manual, una vez se dispara, no entra si no se rearma,
revision de las seguridades circuito electrico todo, algo se queda abierto, y necesita el enmujon de rearme
desde la cabecera ,
si el compresor-es,¿si es rotativo tarda mucho tiempo en entrar , si lo rearmas adelantas el ciclo manualmente,
y repercute en la duracion del compresor, sal
comprobar la temp del compresor si se sobrecalienta no entra salvo que se rearme, y si lo fuerzas ya sa sabe lo que puede pasar se calienta mas ,y no arranca, salvo el rearme que se esta realizando,sal....
Última Edición: hace 6 años 5 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema cassette LG AT/UU30 hace 6 años 5 meses #181289

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
Buenas tardes, vecino :)
Seguro que funcionan los 2 compresores? Igual solo uno. La placa no lo sabe y por eso no lo ves entrar después de llegar a consigna. Saludos
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Moncayo, kendobass

Problema cassette LG AT/UU30 hace 6 años 5 meses #181293

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Recuerdo haber tocado alguna , refrigerante R407C con líneas frigoríficas de 3/8 3/4 .

Lleva mando por cable o infrarrojos ?
La sonda ambiente está bien situada ?verifícala.
Si la pones en modo calor y alcanza la temperatura de set 23ºC ( pones un set bajo , lo justo para que arranque ) por ejemplo , cuando alcanza la temperatura , sube su consigna al máximo , y verifica si arranca la unit exterior .
Ya nos cuentas como va , ok ?

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema cassette LG AT/UU30 hace 6 años 5 meses #181295

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
joseb71, la maquina no lleva presostato de alta y después de rearmarla quitandole corriente siempre tarda exactamente 3 minutos en arrancar.

conect1987, funcionan los dos compresores

silenbloc, En este caso refrigerante R-410. Mando por cable e infrarrojo, pero con ambos el mismo problema en la maquina. La sonda ambiente y la de retorno pueden tener alguna desviación pero no mucha. En calor al alcanzar la temperatura de set de por ejemplo los 23ºC o 22ºC y cuando alcanza la temperatura la exterior se para y sigue la interior , aunque se suba seguidamente la consigna a 30ºC la unidad exterior ya no arrancara hasta que no se vuelva a parar el equipo y quitarle-darle nuevamente tensión. Después arrancara a los 3 minutos la exterior y se alcanzara la consigna de 30 ºC (retorno de cassette).
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Problema cassette LG AT/UU30 hace 6 años 5 meses #181298

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
si no hay presostato, entonces corta por temp,no se si es rotativo,las seguridades deben estar todas cerradas, comprobar si estan cerradas, comprobar condensador de arranque,y rele, ese compresor se calienta mas de lo debido,las bobinas muy trabajadas,por eso tarda en entrar, mientras no se enfrie pero si se fuerza con otra nueva arrancada entra, pero se esta forzando al compresor y acortara su vida,
!!se puede bajar el tiempo de temporizao, por si esta muy alto si tiene?
Última Edición: hace 6 años 5 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Moncayo, kendobass

Problema cassette LG AT/UU30 hace 6 años 5 meses #181310

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
silenbloc escribió:
[quote="Moncayo" post=181295silenbloc, En este caso refrigerante R410. Mando por cable e infrarrojo, pero con ambos el mismo problema en la maquina. La sonda ambiente y la de retorno pueden tener alguna desviación pero no mucha. En calor al alcanzar la temperatura de set de por ejemplo los 23ºC o 22ºC y cuando alcanza la temperatura la exterior se para y sigue la interior , aunque se suba seguidamente la consigna a 30ºC la unidad exterior ya no arrancara hasta que no se vuelva a parar el equipo y quitarle-darle nuevamente tensión. Después arrancara a los 3 minutos la exterior y se alcanzara la consigna de 30 ºC (retorno de cassette).

Al arrancar en modo calor el ventilador de la unit interior entra inmediatamente , o realiza el protocolo habitual ?
Comentas que la unit interior continúa ventilando , mientras la exterior está apagada .
Nunca para o temporiza y para ?
El no marcar el error es porque el equipo tiene un número de reintentos e intenta reiniciar el funcionamiento ( normalmente ) , si la anomalía persiste al cabo de 6 ó 5 reintentos se bloquea por alarma y lo refleja con avería .

El círculo se va estrechando .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Moncayo, kendobass

Problema cassette LG AT/UU30 hace 6 años 5 meses #181332

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Os dí, sin querer, un dato erróneo. La maquina va super sobrada en calor y por alguno otro dato se suponía, suponía, que funcionaban los dos compresores. Con la pinza amperimetrica y una vez destapada la maquina he podio comprobar que el compresor A no funcionaba. Tenia razón mi paisano conect1987

Esta maquina, modelo 30, lleva dos compresores en paralelo haciendo pues dos etapas de potencia. Cuando la consigna de temperatura se esta alcanzando creo que debe de parar el compresor B (60%) y continua el A (40% de potencia) hasta el final. De momento creo pues que lo que ocurre es que -parece- que se ha alcanzado la consigna pero la unidad interior al no detecta la batería caliente y echa en falta el compresor A, que no funciona, se bloquea aunque no indique nada en el mando.

Os adjunto el problema detectado para que no funcione el compresor A. El estaño de la soldadura del rele de este compresor (en el circulo rojo) esta derritido en el circuito impreso de la placa y por lo tanto sin hacer contacto con el terminal del rele. Cambiare la placa ya que no me fió del estado del rele y una vez colocada a ver que más hay o puede haber.

PD. Todaví no he hablado con el servicio de LG ya que llamando al teléfono indicado por freones y despues es esperar un buen rollo me han remitido a un 902 de "servicio al instalador".
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 5 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, kendobass

Problema cassette LG AT/UU30 hace 6 años 5 meses #181333

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola Moncayo, yo te saque el telefono de este enlace: www.lg.com/es/posventa/contacto/otras-opciones , que es el que tengo tambien guardado en el telefono del trabajo, en el enlace pone que es el de asistencia tecnica ( se entiende que de instalador ) igual lo han cambiado ... , siento si te ha hecho perder el tiempo, me alegro que hayas encontrado el posible problema y porque no pruebas a repasar la soldadura con estaño y probar ? total no vas a perder nada, puedes comprobar la resistencia de la bobina del rele, incluso excitarla con su tension de funcionamiento de la bobina y ver si cierra el contacto que alimenta el compresor, de ser el rele seguramente te costara poco dinero en una tienda de electronica, quiza te salga esto mucho mas economico que sustituir la tarjeta completa (contando con que haya disponibilidad y no este descatalogada) suerte con eso, saludos compañero
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
Última Edición: hace 6 años 5 meses por freones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.248 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information