• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Placa electrónica Panasonic

Placa electrónica Panasonic hace 6 años 6 meses #180581

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Buenas tardes a todos, primero de todo tengo que decir que estado un poco ausente durante un tiempo por motivos profesionales y familiares, pero si he tenido algún ratito os he ido siguiendo, por lo menos lo he intentado.
Bueno el tema es que tengo un cliente con una Panasonic, modelo CS-A120KE, que falla la placa electrónica, y quisiera saber si alguno de vosotros tenéis esta placa, ya que evidentemente esta maquina esta des-catalogada, y no quiere hacer ningún invento con las universales ya que no son muy de fiar.
Digo esto del recambio, porque yo cuando las desmonto para desguace, recupero placas electrónicas en buen estado, mandos inalambricos, algún motor, etc, para hacer comprobaciones, he instruirme un poco haciendo pruebas varias.
Si alguno la tiene le agradecería se ponga en contacto conmigo por correo privado.
Muchas gracias.
P.D. Adjunto foto de la placa para ver mejor como es y su conexionados.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
Última Edición: hace 6 años 6 meses por Destroller. Razón: Esta claro que cuando pasa un tiempo, ha cosa que cambian, no puedo pasar la foto como archivo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Placa electrónica Panasonic hace 6 años 6 meses #180582

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola compañero, que sintomas da el equipo o que parte es la que no funciona de la tarjeta ? Has barajado la posibilidad dado que esta descatalogada de desmontarla de el equipo e intentar repararla testeando ciertos componentes ? es de la unidad interior verdad ? intenta subir la foto a traves de www.subefotos.com o www.subeimagenes.com y nos pones el enlace, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Placa electrónica Panasonic hace 6 años 6 meses #180584

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Hola Freones, la verdad es que si es la interior y por eso puse CS-A120KE de Panasonic que es el modelo exacto, ahora lo acabo de subir y también lo mande al Jefe (Manu), lo cierto es que ya tengo muchas canas y la electrónica no es lo mio, pero dentro de mis conocimiento y hasta donde yo he podido llegar es que en calor funciona correctamente, y en frío arranca durante unos dos minutos y después separa,al cabo de algún tiempo(cuando vuelve a temporizar) arranca ella sola y vuelve hacer lo mismo dos minutos en marcha y vuelta a parar.
Evidentemente tampoco, se enciende ningún led, ni fijo y destellando de aviso averia.
Lo he puesto en test y hace exactamente igual, he comprobado todas las sondas interiores y exteriores, y están bien, también he verificado los dos klison que lleva, reles, bobinados del compresor, y todos correcto.
Y por último comprobé con una placa y funciona sin ningún problema en frió y en calor.
Por lo tanto es la placa, pero donde?
La foto esta en www.subeimagenes.com/img/placa-1783278.html
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
Última Edición: hace 6 años 6 meses por Destroller.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Placa electrónica Panasonic hace 6 años 6 meses #180586

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola Destroller, nunca es tarde respecto al tema de la electronica ya que este campo esta en auge y constante crecimiento en nuestro sector de la climatizacion por lo que unos conocimientos basicos nunca vienen mal, por el foro e internet hay mucha documentacion, probaste con otra placa igual y funciona bien en frio y calor ? pues esa placa buena te podria ser de gran ayuda para intentar diagnosticar la que se encuentra mal y localizar el componente afectado, quitando que sea un problema de programacion de algun microchip integrado podria estar la averia centrada en algun componente estatico, en que estado se excita la bobina de la V4V frio o calor ? podrias testear la salida de frio aver que pasa y porque se detiene el funcionamiento y seguir hacia atras aver donde se interrumpe el paso de alimentacion, en todo caso inicialmente una buena revision visual de los dos lados de la tarjeta para descartar algun componente/pista quemados o hinchados es importante, si por lo que sea ves que el asunto se te queda grande y no eres capaz siempre puedes ir con las 2 placas donde un tecnico electronico, ya que el teniendo una placa buena poco le costara detectar el componente afectado en la mala, el rele de potencia RY-PWR se ve con unas manchas en el frente quiza no sea nada ya que en la foto no se aprecia bien no obstante revisalo, como puedes ver en la parte superior de la placa tienes toda la parte de potencia (reles, condensadores, resistencias, fusibles, protecciones, transformadores, etc) y en la parte inferior toda la parte de control, suerte con eso, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Placa electrónica Panasonic hace 6 años 6 meses #180588

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Gracias, por la información pero la placa que puse para hacer la prueba es de otro cliente y no me la puede dejar, por si caso se rompe y seque el sin maquina. Decirte que si la válvula 4 vías funciona en calor y sin problemas.
El rele RY-HOT, tiene que funcionar bien ya que es la salida 3 Frío, y 4 Calor ((pero ten encuentra que en calor también, necesito la salida 3)), me inclino mas por eso de algún tipo de integrado.
Pero esas pruebas ya me superan, vamos que habría que ser electrónico, jejeje
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Placa electrónica Panasonic hace 6 años 6 meses #180589

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, que pena no disponer de esa placa para realizar comprobaciones, antes de tirarla intenta comprobar los componentes y la serie en modo frio aver donde se pierde la alimentacion de entrada podrias comprobar si cuando no funciona en modo frio le esta llegando la linea al RY-PWR que es el rele de potencia que activa el compresor y a partir de ahi hacia atras o hacia delante, otra opcion llevarla a un tecnico electronico aver si la puede revivir contandole los sintomas y diciendole donde va conectado el cable que activa el modo frio y la tension/tensiones de funcionamiento de la tarjeta, ya que el con una fuente de alimentacion externa conmutada puede hacer pruebas, que antiguedad tiene el conjunto ? historial de averias importantes ? refrigerante ? , como ultima opcion valorar la sustitucion del conjunto, quiza ya haya llegado el fin de su vida util y no compense o no sea posible la reparacion, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Placa electrónica Panasonic hace 6 años 6 meses #180590

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Si no es Inverter, un termostato clásico y a funcionar.
Salida de compresor y ventilador exterior, válvula de 4 vías...
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: freones

Placa electrónica Panasonic hace 6 años 6 meses #180591

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola jebesat, y todas las conexiones de control de la tarjeta, sondas y demas se perderian no?
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Placa electrónica Panasonic hace 6 años 6 meses #180592

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Claro, todo fuera. Antes de tirarlo, yo optaba por todo un clásico. Y a funcionar años y años...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Placa electrónica Panasonic hace 6 años 6 meses #180593

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, desde luego por la foto de la tarjeta interior y el rele RY-PWR inverter no es, gracias por el aporte jebesat muy buena idea y en el caso de que lleve sonda de bateria interior ? Recordemos que puede que este equipo no lleve presostatos y las sondas tambien actuarian como seguridades y estas funciones tambien se perderian no? Saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
Última Edición: hace 6 años 6 meses por freones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Placa electrónica Panasonic hace 6 años 6 meses #180594

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
(Freones) - Haber la maquina tiene unos 20 años, pero muy poco utilizada, y evidentemente con refrigerante R-22, pero esta nueva.

(Jebesat) No creo que un termostato con ese, sea compatible con este modelo tendría problemas como dice freones con las sondas, y tambien con el motor swing
Bueno deciros que si alguno encuentra una maquina Panasonic Modelo CS-A 120KE
ó incluso CS-A 070KE, si hace algún cambio de la misma por otros motivos y la placa le funciona, pues que se acuerde que estoy interesado en la misma, ya que el cliente esta dispuesto a esperar antes de cambiarla. (La maldita crisis, por un lado y que es una persona mayor).
Saludos.
Paso los esquemas electricos de U.Int y U.exter.
www.subeimagenes.com/up/img-20170924-115956866-1783327.html
www.subeimagenes.com/up/img-20170528-114648519-1783329.html
www.subeimagenes.com/up/img-20170528-114707666-1783331.html
.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
Última Edición: hace 6 años 6 meses por Destroller.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Placa electrónica Panasonic hace 6 años 6 meses #180596

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol...placas tarjetas etc estan en el foro , ya sabes hay mas en evaporadores ,en electronica, sal.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.226 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information