• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Placa electrónica Panasonic

Placa electrónica Panasonic hace 6 años 6 meses #180598

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
A ver , ese termostato es universal porque da salida directa a cada elemento. No hay compatibilidad posible ahí. Se usa fácil, el termostato, cuando el ambiente de la habitación demanda frío, da salida a compresor (un cable que sacamos a un relé, el que lleva la unidad exterior nos vale). En esa salida arrancamos compresor y ventilador exterior. La salida del termostato a válvula de 4 vías la conectamos a la bobina de la válvula de 4 vías. Y con el ventilador interior si es de 230 volt lo dejamos todo o nada, o si se puede, se ponen las velocidades. Es sencillo a más no poder. Corta por temperatura de la habitación. Si te preocupa que te reviente por alta, ya te toca poner un presostato de alta, porque por baja el accidente no es posible y de lo que se trata es de salvar la máquina de manera barata. Yo no me preocuparía ni por alta, el compresor lleva bypass de la alta a la baja para evitar que reviente. Y la marcha paro del compresor lo regula el termostato por temperatura. Esquema:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: freones

Placa electrónica Panasonic hace 6 años 6 meses #180600

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
La salida dos del termostato la llevamos a compresor-ventilador exterior (a la bobina del relé exterior), la.salida 1 a la válvula de 4 vías, las salidas 4-5-3 a velocidades del ventilador interior o las puenteamos si no queremos complicarnos la vida o no podemos (puentecitos en el termostato y un solo cable de salida), y volilá, una máquina funcionando!!

Pd. Las lamas hay que abrirlas con la mano, jeje.
Última Edición: hace 6 años 6 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Placa electrónica Panasonic hace 6 años 6 meses #180601

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, y habra que conectarle alimentacion 230V o 24V segun modelo entre 6 y N no? Saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Placa electrónica Panasonic hace 6 años 6 meses #180602

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Sí, línea y neutro entran al termostato como bien dices.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Placa electrónica Panasonic hace 6 años 6 meses #180603

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Yo los que he cableado son a 230v, nunca a 24v. De todos modos Eberle tiene un amplio catálogo. Yo estoy enamorado de este termostato salva máquinas. Hasta puedes montarte una con unidades interior y exterior viejas de marcas distintas siempre que la potencia sea parecida.
Última Edición: hace 6 años 6 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Placa electrónica Panasonic hace 6 años 6 meses #180604

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Vale, entiendo que puede funcionar pero no puedo decir a una persona (ademas mayor), que cada vez que la ponga en marcha tiene que abrir las las lamas manualmente, y por otro lado en B.c, lleva una sonda también en el exterior para desescarche y como bien sabes cuando hace desescarche para ventiladores Interior y exterior.
La verdad creo que seria una mala solución.
Esperare haber si consigo alguna placa igual por algún lado.
Muchas Gracias.
Mírate los esquemas eléctricos que adjuntado.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
Última Edición: hace 6 años 6 meses por Destroller.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Placa electrónica Panasonic hace 6 años 6 meses #180605

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Claro, es una solución chapucera, de frigorista, jeje. En unidades de conductos sobre todo la he usado, que son más caras. En splits no. El.desescarche, pues no está, claro, ni los presostatos... Pero bueno, ya te digo que si al final vais a tirarla porque no hay placa, yo me presto a recoger gratis la máquina con gas, jeje (es broma)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Placa electrónica Panasonic hace 6 años 6 meses #180607

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Si, eso del gas vale mas que la maquina, jejeje
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Placa electrónica Panasonic hace 6 años 6 meses #180610

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola , en una Panasonic tipo on/off me sucedió algo parecido, en modo frío arranca unit exterior y cuando llevaba aproximadamente 5mt funcionando cortaba compresor.
Llevé placa electrónica de unit interior a revisar (ya que la exterior prácticamente lleva 2 reales y poco más) y verificaron que el fallo estaba en la eprom .
Por suerte encontré un equipo de segunda mano exactamente el mismo y en perfectas condiciones por un módico precio.
Cliente satisfecho (ya que tiene un equipo para repuestos) y avería solucionada .
El equipo era un cs-a12bkp Panasonic, completamente descatalogado y sin repuestos.
Un saludo .
Suerte con la avería.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Placa electrónica Panasonic hace 6 años 6 meses #180611

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Pos-data.
Para equipos que están instalados en zonas residenciales y en la costa ,intentar que toda la electrónica esté en la unit interior a ser posible .
Sino es posible, desconectar tensión del mismo y proteger del ambiente con alguna protección la unit exterior, para evitar deterioros de los componentes electrónicos.
Prevenir es curar .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Placa electrónica Panasonic hace 6 años 6 meses #180615

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Hola Destroller, cuanto tiempo.

Las placas vienen con matrícula de referencia , por algún lado la trae, es una combinación de numeros y letras,,,sino llevas mucha prisa puedes pedirla por Aliexpress, yo he conseguido algún módulo de inverters universales y van de lujo, pero tardan 45 días..
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Placa electrónica Panasonic hace 6 años 6 meses #180622

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola spirit, placas de potencia inverter universales ? Parece dificil ya que cada fabricante tiene sus rangos de trabajo, motores AC o DC, logica de control e intercomunicacion con el resto de placas del equipo (filtrado de red, condensadores, filtro activo, placas de control etc) si pudieras poner un enlace de una al azar de Aliexpress por curiosidad, gracias y saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.219 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information