TEMA: Averia aire acondicionado Ansonic KA-0125L

Averia aire acondicionado Ansonic KA-0125L hace 6 años 8 meses #179297

  • tegaday
  • Avatar de tegaday
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Buenas noches tenía un aparato Ansonic modelo KA-0125L usado y antes de instalarlo lo probé con un metro de tubería e iva muy bien, la cuestión es que lo instale donde quería montarlo unos 5 metros aproximados de tubería, pero al intentar ponerlo en marcha me pita dos sonidos agudos y el piloto verde de la unidad interior encendido, nose si alguien tiene experiencia con estos equipos, no entiendo por qué me da el error si el equipo funcionaba perfectamente, estas máquinas son muy sencillas solo llevan alimentación en la unidad interior, de la interior a la exterior neutro, tierra, tres cables de alimentacion para la condensadora y dos cables que son para una sonda que va ubicada en la unidad exterior

He comprobado tensión a la entrada de máquina, esta ok, pero al tener el error no me arranca nada ni el ventilador de la unidad interior ni me deja paso de corriente para que arranque la unidad condensadora.

Si alguien me puede dar alguna idea.

Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia aire acondicionado Ansonic KA-0125L hace 6 años 8 meses #179299

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola tegaday, si ni siquiera arranca en modo ventilacion, revisa las conexiones electricas de alimentacion y comunicacion, y fusibles que puedas tener por ahi, aver si algun compañero del foro tiene el codigo de averias de esta marca y te puede ayudar, saludos.
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia aire acondicionado Ansonic KA-0125L hace 6 años 8 meses #179309

  • tegaday
  • Avatar de tegaday
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
He revisado Todo: alimentación de la máquina, he comprobado el fusible que lleva en la placa de unidad interior, esta ok, el cable de comunicación que lleva es una sonda de temperatura que va a la unidad exterior, solamente eso, lo demás son cables de la alimentación del compresor ventilador condensador y válvula 4 vías, es un equipo muy simple.

Nose que puedo hacer, que mas puedo comprobar, si alguien sabe que puede ser ese error da dos sonidos agudos y con el piloto de la placa interior encendido
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia aire acondicionado Ansonic KA-0125L hace 6 años 8 meses #179310

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola tegaday, pues por lo que comentas y viendo que todo está bién e incluso la probastes antes de ponerla de que el fallo pueda estar en la alimentación. Qué tensión hay en ese sitio ?

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia aire acondicionado Ansonic KA-0125L hace 6 años 8 meses #179321

  • tegaday
  • Avatar de tegaday
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
La tensión es de 230 voltios, y ya la he comprobado a la entrada de la placa electrónica que lleva en el split, pero al tener ese error, no arranca nada de nada, nose si puede ser alguna sonda de temperatura que al estar mal, el equipo no arranca, de que forma podría ir puenteando sondas para ir descartando posibilidades, o comprobando sondas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia aire acondicionado Ansonic KA-0125L hace 6 años 8 meses #179324

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, puedes comprobar que no tengas ninguna sonda abierta o cortocircuitada, pero esos dos pitidos agudos algo te estan indicando, tienes que conseguir el telefono del sat y/o el codigo de averias, busca por google aver si encuentras algo, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia aire acondicionado Ansonic KA-0125L hace 6 años 8 meses #179325

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol!!! esa maquina tiene gas,,comprobaste si le llega tensión al compresor, al ventilador,
como comprobaste desarmada la maquina, que dices que funcionaba antes de montarla,
creo que te falta alguna conexión, o cable,sal
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia aire acondicionado Ansonic KA-0125L hace 6 años 8 meses #179329

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
chequea el sensor de congelamiento que va al evaporador
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia aire acondicionado Ansonic KA-0125L hace 6 años 8 meses #179346

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si antes la conectaste y probaste e iba bien y ahora no , algo se te ha escapado .
Revisa bien .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia aire acondicionado Ansonic KA-0125L hace 6 años 8 meses #179443

  • tegaday
  • Avatar de tegaday
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Hola buenas noches a todos, no hay nada que me guste más que cerrar un post, he dado con la averia del aire, quite las placas de la unidad evaporadora y revisandolas me encontré que en una de las conexiones de la sonda exterior, la pista de la placa estaba un poco susfatada y estaban haciendo contacto los dos terminales, limpie la placa, aproveche y limpie la otra, y problema resuelto, el aire esta funcionando sin problema ninguno.

Gracias a los que han colaborado en el post.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Averia aire acondicionado Ansonic KA-0125L hace 6 años 8 meses #179450

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si que ha dado guerra la máquina , me alegro que lo hayas podido solucionar con tus propios medios .

Un saludo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia aire acondicionado Ansonic KA-0125L hace 6 años 8 meses #179451

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, me alegro que hayas conseguido solucionarlo y gracias por terminar el post, saludos !!
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.