TEMA: LG S12AM

LG S12AM hace 6 años 10 meses #178111

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Una cosa mas... Acondicionador LG S12AM que se bloquea dando seis parpadeos la unidad interior. ¿Sabeis a que se refiere la avería?.
Saludos.
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LG S12AM hace 6 años 10 meses #178113

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola te copio lo que he encontrado en internet:
6 parpadeos es el sensor de tubo de salida de unidad exterior que esta abierto o en corto o mal conectado o la placa a la que esta conectado esta mal, el sensor debe dar 5 KΩ a 25℃ (desenchufado), el voltaje debe dar 2.5 Vdc a 25℃ (Enchufado)

También puede ser error DC máxima.

• La potencia suministrada no es normal
• El conector (CN-U,V,W) está desconectado o insertado en el lugar equivocado
• Capacitor ventilador defectuoso (modelos 18/24).Exceso consumo.
• El compresor está bloqueado (bobina en corto) ⇒ Reemplace el compresor
• La presión del refrigerante es demasiado alta
• Defecto en el ensamblaje de la PCB exterior. Reemplácela
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, IMECLIMA, xeliño, silenbloc

LG S12AM hace 6 años 10 meses #178206

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Muchas gracias Freones
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LG S12AM hace 6 años 9 meses #178252

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
alfo, pasate por la sala si quieres averias códigos, y leer
es.slideshare.net/JUANESVAR/solucion-averias-lg?related=1
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LG S12AM hace 6 años 9 meses #178450

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
LGS12 AM 6 PARPADEOS SENSOR DE TUBO DE SALIDA UNIDAD EXT,esta abierto,o en corto, mal conectado,o esta mal la placa a la que esta conectado estaria mal , el sensor debe estar a5 k ohm a 25 ºc
desenchufado? el voltaje debe ser 2,5Vdc a 25 ºc enchufado ,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc