TEMA: Perdida de presion del nitrogeno por temperatura

Perdida de presion del nitrogeno por temperatura hace 7 años 3 meses #174704

  • cazador1986
  • Avatar de cazador1986
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 26
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 1
Buenas compañer@s... Llevaba tiempo sion conectarme por aqui... Asi que primero que todo daros un saludo¡¡¡ Os escribo porque tras detectar una fuga en la unidad exterior de un equipo split-pared marca DAITSU y proceder a meter nitrogeno a la unidad exterior, 25,04 Bar , al dia siguiente tras comprobar el manometro 24,84 Bares de presion observamos una perdida de presion, lo que ocurre es que que las temeperaturas este dia bajaron drasticamente hasta ponernos a -5 grados. No tome temperatura en el momento de meter sobrepresion al circuito pero estariamos sobre los 0º, -1 º. Asi que mi consulta y es que no encuentro en ningun sitio cuanto varia la presion del nitrogeno segun la temperatura. Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Perdida de presion del nitrogeno por temperatura hace 7 años 3 meses #174711

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Puede ser que quedara algo de refrigerante en el interior del equipo y ahora te esté dando unas lecturas erróneas , o también cabe la posibilidad de alguna pequeña pérdida por las juntas de las mangueras , las llaves del puente de manómetros , junta del visor de cristal.....etc .
Hay que usar una herramienta fiable .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Perdida de presion del nitrogeno por temperatura hace 7 años 3 meses #174714

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: frigotron, martinie, quichu2012, rodrigomigel@gmail.com